6KV电机的对地绝缘电阻问题
tgm123456
tgm123456 Lv.2
2010年08月03日 14:11:13
只看楼主

我单位有两台6KV高压电机,其对地绝缘电阻有时是2兆欧,有时是15兆欧,吸收比均小于1.3。请问当绝缘电阻为15兆欧时,能否送电?

我单位有两台6KV高压电机,其对地绝缘电阻有时是2兆欧,有时是15兆欧,吸收比均小于1.3。请问当绝缘电阻为15兆欧时,能否送电?
免费打赏
zhg69
2010年08月04日 15:28:41
2楼
应该没问题
回复
wl20090430
2010年08月04日 17:15:39
3楼
在交规中这样规定:(交流电机)
额定电压在1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于1MΩ/KV,转子绕组不应低于0.5MΩ/KV。
吸收比不应小于1.2。
不满足的话不能投运的。
回复