遇到难题-----地下室顶板裂缝
zxs6460
zxs6460 Lv.7
2010年08月03日 00:41:36
只看楼主

遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。并恳求指点(为住宅建筑,32层)[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]

遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝

一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。
并恳求指点
(为住宅建筑,32层)

[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]

地下室顶板裂缝.jpg


A裂缝.jpg


B裂缝.jpg


C裂缝.jpg


D裂缝.jpg

免费打赏
xiaoshe1254
2010年08月06日 09:20:15
32楼
LZ 你因该给我们说下 楼上是什么情况 我觉得它 不是施工缝 可能是楼上堆积了 太多了 费砖 费砼 压力太大
回复
qchh
2010年08月06日 09:29:56
33楼
应该是没一次性浇筑完成,缝还不处理
回复
shmilykks
2010年08月06日 09:32:28
34楼
可使用环氧树脂型灌浆材料(EA改性环氧灌浆材料)对裂缝进行补强修复。
回复
csj4583045
2010年08月06日 09:48:52
35楼
任何情况都有可能,不过主要的原因我个人认为还是混凝土养护不够
回复
csj4583045
2010年08月06日 09:52:16
36楼
根据我们公司一个工作一个四十多年的工程师的经验,他觉得是混凝土振捣不到位!
回复
karellxc
2010年08月06日 10:08:28
37楼
学习啊 学习 好好学习
回复
mice_nice2009
2010年08月06日 11:05:45
38楼
楼主承认梁中部的水迹处是施工缝,这说明施工过程中存在问题,原因为:砼浇注间隔时间过长及捣固不均匀。
如果要求很严格,可以采取顶面防水处理或者化学注浆。

如果不是施工缝,则可能是上面说的拆模、养护的问题(当然还有种可能就是钢筋用少了,导致裂缝)
回复
zxs6460
2010年08月06日 11:33:04
39楼
……
缝隙宽度超过3MM就应该说是结构问题,那就得慎重考虑是否还有其他原因

回复:
1. 本人发帖内容欠清晰,没交代裂缝是在塔楼范围之外,刚才已经编辑修改。
2. 对于“缝隙宽度超过3MM就应该说是结构问题……”,可不可以说明其依据?
3. 谢谢28#楼指点,认同你的观点。
回复
zxs6460
2010年08月06日 11:37:20
40楼
“……楼上是什么情况 我觉得它 不是施工缝 可能是楼上堆积了 太多了 费砖 费砼 压力太大……”

回复:
谢谢你的指点,裂缝位置是地下室顶板(塔楼范围之外)区域,与楼层没有直接联系,本人未交代清楚
回复
lengyanjuning
2010年08月06日 12:15:35
41楼
多数是施工的原因,混凝土养护、振捣、施工配合比的控制、施工缝的留置都会造成上述结果。