在SLAB CAD中算无梁楼盖抗冲切问题!!!
pengshuai77
2010年08月02日 22:44:07
来自于PKPM
只看楼主

本人正在做一个大跨度的框架结构,选用无梁楼盖,最大柱距为11m*10m,主要用SLAB CAD算无梁楼盖,框架柱600*600,板厚300,在框架最外侧布置了一圈500*600的梁,中部布置虚梁,我很不明白的是,角柱未布置柱帽,但是它上面有500*600的梁,为什么角柱的抗冲切演算不能满足?还有就是如果中柱不布置柱帽,尽管柱子四个方向布置有梁(400*800),但是抗冲切还是不能满足,难道框架主梁就对抗冲切没有贡献吗??莫非我就一定要在有柱子的地方布置柱帽??这是不是PKPM的一个漏洞呢?

本人正在做一个大跨度的框架结构,选用无梁楼盖,最大柱距为11m*10m,主要用SLAB CAD算无梁楼盖,
框架柱600*600,板厚300,在框架最外侧布置了一圈500*600的梁,中部布置虚梁,
我很不明白的是,角柱未布置柱帽,但是它上面有500*600的梁,为什么角柱的抗冲切演算不能满足?还有就是如果中柱不布置柱帽,尽管柱子四个方向布置有梁(400*800)
,但是抗冲切还是不能满足,难道框架主梁就对抗冲切没有贡献吗??莫非我就一定要在有柱子的地方布置柱帽??这是不是PKPM的一个漏洞呢?
很是不解,各位同行,你们有遇到过吗?怎么处理的?
谢谢!!
免费打赏
genwood
2010年08月20日 20:58:30
2楼
有梁拉结的话肯定就不用算冲切了。
回复
airlwh
2010年10月28日 21:54:05
3楼
边梁与板铰接
回复
泥工班主
2010年11月18日 14:07:36
4楼
slabcad板计算中应该是不考虑梁的,因此冲切计算中程序无法计入梁对抗冲切的贡献。一般有梁布置不计算冲切。