风柜进出水温差大10度为什么?
yonghua358
yonghua358 Lv.2
2010年08月02日 16:59:14
来自于制冷技术
只看楼主

风柜进出水温差大10度,进水8度出水18、19度,水路过滤器未睹,电动阀全开,滤网干净,进出水压为0.37/0.32MPA,环境温度32度,楼层办公人员和发热设备不多,而在它末端(同一管路)制冷效果比它好。为什么?请各位师傅支招!

风柜进出水温差大10度,进水8度出水18、19度,水路过滤器未睹,电动阀全开,滤网干净,进出水压为0.37/0.32MPA,环境温度32度,楼层办公人员和发热设备不多,而在它末端(同一管路)制冷效果比它好。为什么?请各位师傅支招!
免费打赏
aw100
2010年08月02日 17:46:57
2楼
测测水流量。
回复
adingkgb
2010年08月02日 20:24:44
3楼
流量偏小了吧?
回复
lake_man
2010年08月02日 22:25:10
4楼
进风温度太高,有可能新风太多。
回复
hw193769
2010年08月04日 11:33:50
5楼
出水的温度传感器没有安装好
回复
chwjmichael
2010年08月04日 23:03:59
6楼
可能新风太多出水的温度传感器没有安装好
回复
sunmalin
2010年08月05日 21:29:09
7楼
能是水力平衡做的不好吧、导致水流量不足
回复
yonghua358
2010年08月06日 12:03:26
8楼
各位:水流量无法测量,像新风、传感器,回风温度因送风问度(18
度左右)偏高而高,都没问题,就送风温度下不来
回复
liwende123
2010年08月06日 20:47:54
9楼
那很可能是新风量过多,新风负荷过大,冷冻水量不足,因此送风温度无法降下来.
回复
huang__007
2010年08月07日 13:46:19
10楼
同意9楼的说法:victory:
回复
qwe777601
2010年08月07日 21:01:05
11楼
这种情况大多是循环量小,加大循环量应该可以解决。
个人经验以供参考。
回复