2楼
XGN2-12程序锁,一般装在断路器室前门、电缆室后门、操作机构隔离锁定位置,起到五防作用。
上隔离不分,无法取下钥匙,断路器室门无法打开。
断路器室门无法打开,无法打开电缆室门。
返回亦然。
回复
3楼
right.
回复
4楼
怎么没见到那个做五防的广告?这么好的机会.....
回复
5楼
哈哈,这段时间忙,没上来做广告,就有人惦记了?箱式柜闭锁分两块,一块是JSXGN机械闭锁,主要解决带负荷分隔离。一块是程序锁,闭锁前后门,防止误入带电间隔。不知道这个解释能不能满足你的要求。我的邮箱是jiangxz2005@126.com 欢迎来信。
回复
6楼
好长时间没有接触这个柜型了,记得原先接触XGN柜型时,五防锁包括这几个部分,一个是JSXGN操作面板所提供的上下隔离间的内部闭锁;一个是程序锁,它包含隔离与分合闸转换开关及前门之间,前门与后门之间的闭锁,另一个是机械联锁,是从JSXGN操作面板后部联接到断路器操作机构分闸半轴上的.
程序锁的配置顺序,以分闸为例,一般是先用锁头操作分合闸转换开关,使断路器处于分闸状态,然后将锁头取下插入JSXGN操作面板上的程序锁中,依次断开上.下隔离,合上接地刀闸,再取下锁头依次打开前门及后门,最后将锁头插入前门背面的程序锁上.合闸则与之相反.
回复
7楼
高压柜都要求有五防的
回复
8楼
用于XGN柜的程序锁主要是205JS,用于前后门之间的连锁,其余开关与上下隔离刀、接地之间的连锁靠专用的JSXGN操纵机构实现。程序锁最早用于GG-1A柜,202JS、202JS(KK)、203JS、203JS(KK)、205JS、206JS等多种型号。现在在KYN28柜中也有使用
回复
9楼
jiangxz1987 的联系方式是多少?
你是做无防锁的吗?
jiangxz1987 的联系方式是多少?
你是做无防锁的吗?jiangxz1987 的联系方式是多少?
你是做无防锁的吗?jiangxz1987 的联系方式是多少?
你是做无防锁的吗?
回复