怎么选择电度表的规格
dming
dming Lv.2
2005年11月10日 23:46:55
只看楼主

请问如何选择电度表的规格比如说25,32,63,100A的开关改选什么规格的电度表

请问如何选择电度表的规格
比如说25,32,63,100A的开关改选什么规格的电度表
免费打赏
bagger781122
2008年10月17日 10:38:45
12楼
电能表的选择不是以开关的大小来选择的,要以你的负载大小来选择.

而且还要看负载是同时工作还是部分同时工作来确定电能表大小.

一般的经验是同时工作的,与额定电流相等或额定电流的2/3;部分同时工作的为额定电流的1/2.

这是从电能表工作在1/3 ~ 3/4 标称电流时计量比较准确来考虑,而电能表允许长期工作在其标称电流的 1~ 1.5倍的范围,有些还允许至2倍.
回复
plc88
2008年10月18日 21:48:01
13楼
超过60A的电流计量一般就要选用电流互感器进行计量.电度表就选变比后量程即可 最好使用电子表 机械表必须垂直挂否则读数不正
回复
ysdxxhb
2008年10月19日 10:25:00
14楼
电度表的选则和开关容量没有直接关系,主要根据所测量的电流大小来选则。100A以下直接测量,100A及以上就要加互感器。根据电度表的标定电流、电度表的额定电流、互感器变比、所测负荷变化情况做综合考虑。