怎么选择电度表的规格
dming
dming Lv.2
2005年11月10日 23:46:55
只看楼主

请问如何选择电度表的规格比如说25,32,63,100A的开关改选什么规格的电度表

请问如何选择电度表的规格
比如说25,32,63,100A的开关改选什么规格的电度表
免费打赏
gold_deer@co163
2005年11月11日 00:13:05
2楼
电度表有4倍表,和5倍表之分
回复
zcy09
2005年11月11日 09:49:08
3楼
楼上的,再详细点吗
回复
yangking531
2007年02月27日 16:23:09
4楼
没人讲一下?
回复
扮猪吃老虎
2007年03月11日 21:07:29
5楼
超过40A的电流计量一般就要选用电流互感器进行计量.电度表就选变比后量程即可
回复
老灰兔子
2007年03月11日 23:13:01
6楼
电能表的选择不是以开关的大小来选择的,要以你的负载大小来选择.

而且还要看负载是同时工作还是部分同时工作来确定电能表大小.

一般的经验是同时工作的,与额定电流相等或额定电流的2/3;部分同时工作的为额定电流的1/2.

这是从电能表工作在1/3 ~ 3/4 标称电流时计量比较准确来考虑,而电能表允许长期工作在其标称电流的 1~ 1.5倍的范围,有些还允许至2倍.

以上是经验数值,仅供参考,最好还是以有关规范的要求为准.
回复
tao-6
2007年03月12日 08:13:45
7楼
把600/5的互感器和500/5的电流表和1.5-6A的电度表配在一起用
这样不知行不行?
电度表怎么区分是用功的还是无功的,分别用在哪里的?
希望高手得到指导.
回复
蔺梓戨
2007年03月12日 20:07:21
8楼
电能表正常工作需要接入电流与电压,在电压(100V、220V/380V)已定时,我们在选择时就要看额定工作电流。以0.4KV来讲,电压(220/380V)可直接接入,不需电压互感器;而80A以下的电流,也不需电流互感器。
1.5~6A,3~6A 这是表示电能表在这个范围类能正常工作。如串联在500/5电流互感器中的电能表,1.5~6表示电能表在150A~600A内能准确计量。
现在电能表的厂家比较多,型号也较多;以D86系列来讲“T”表示有功,如DT862;“S”表示无功,如DS862。
回复
ley611
2007年03月12日 21:00:53
9楼

多谢你的回答,学习了。
回复
billzhang-happy
2008年09月19日 03:11:44
10楼
多谢了,你们的解答很好
回复
mr_yon
2008年09月19日 16:01:18
11楼
电度表的最大允许通过电流比额定负载电流大一级,有互感器就选互感器接入式就行.