小区泵房是否非得有一个水池做消防用
suma2001
suma2001 Lv.2
2005年11月10日 21:23:35
来自于水处理
只看楼主

小女是半路出家做的水处理,望各位前辈指教。最近要设计一个方案,是小区的变频供水。一栋15层楼,44房住家。泵房需要一个水池吗?急!急!急!后天就要交方案了。

小女是半路出家做的水处理,望各位前辈指教。
最近要设计一个方案,是小区的变频供水。一栋15层楼,44房住家。泵房需要一个水池吗?急!急!急!后天就要交方案了。
免费打赏
xulun0618
2005年11月11日 09:02:23
2楼
水量不大,如果市政管网允许,可以从管网直接抽水了。不行的话可以公用一个水池拉!
回复
kede-1
2005年11月11日 09:33:47
3楼
可以共用一个水池的,但水池容积就会偏大了,同时要有消防用水的保用量,就是消防泵的吸水管要低于生活供给泵吸水管的标高。