为什么PKPM自动生成的板配筋,比板计算面积要小呢?
baggiosyz
baggiosyz Lv.3
2010年08月02日 14:12:26
来自于PKPM
只看楼主

为什么PKPM自动生成的板配筋,比板计算面积要小呢?不按板的计算面积来配筋呢?另外60米长左右的房子,屋面板配筋如果全部双层双向拉通的话,会不会被说浪费。。。

为什么PKPM自动生成的板配筋,比板计算面积要小呢?不按板的计算面积来配筋呢?另外60米长左右的房子,屋面板配筋如果全部双层双向拉通的话,会不会被说浪费。。。
免费打赏
ougaogong
2010年08月03日 17:25:46
12楼
屋面,除满足最小配筋率外,双向拉通的钢筋配筋率还不应小于0.25%。120的板怎么也得10@200或者8@150
回复
fanny.1986
2010年08月04日 14:59:40
13楼
同意5#的说法。
回复
flysky6017680
2010年08月04日 15:14:02
14楼
60米,板顶钢筋最好设通长的抗温度钢筋,比如8@200的,支座负筋在按200间距计算钢筋直径,合理又不浪费
回复
风中散发2
2010年12月22日 14:32:24
15楼
屋面板的钢筋宜双层双向拉通,我们院都用D10@150,板厚最小用120,不用100,以免施工时钢筋外露。
还有就是单块小板的面积不超过20平米,以免板的挠度过大。如果单块小板的面积超过20平米,则加设次梁予以分割。
回复
lxshw
2013年11月28日 09:39:26
16楼
正确,说得好:(:)
回复
孙中平
2014年12月21日 19:29:54
17楼
后浇带还是 很不错的东西