高层建筑地下室结构设计问题
pl0926
pl0926 Lv.2
2010年08月02日 10:49:37
只看楼主

现有一住宅建筑,剪力墙结构,地下一层,地上27层,其中裙楼2层,剪力墙结构,三个独立塔楼的地下室及裙楼彼此用分缝独立开来,所以地下室外墙一面或者两面有回填土,其余面没有回填土。请问前辈,在PKPM里如何模拟回填土,回填土对地下室约束相对刚度比应如何取值?结构嵌固端应如何确定比较好呢?本人刚毕业一年多一点,涉世未深,尚处在结构设计懵懂期,希望各位前辈大侠不吝赐教!谢谢!

现有一住宅建筑,剪力墙结构,地下一层,地上27层,其中裙楼2层,剪力墙结构,三个独立塔楼的地下室及裙楼彼此用分缝独立开来,所以地下室外墙一面或者两面有回填土,其余面没有回填土。请问前辈,在PKPM里如何模拟回填土,回填土对地下室约束相对刚度比应如何取值?结构嵌固端应如何确定比较好呢?
本人刚毕业一年多一点,涉世未深,尚处在结构设计懵懂期,希望各位前辈大侠不吝赐教!谢谢!
教父
2010年08月02日 21:03:48
2楼
地下室设缝处是不是采用双墙?如是,则需粗砂回填,保证侧限!可考虑将嵌固端设于地下室顶板处,回填土对地下室约束相对刚度比可按默认值计算,然后用不带地下室模型复核。如不是,则只能设于地下室底板处,按非地下室模型计算(即地下层无侧限),但地下层无风荷载。上述两种情况均应建多个模型,进行复核,取大值。
回复
pl0926
2010年08月03日 16:30:46
3楼
地下室设缝处是不是采用双墙?-------------不是的,地下室和裙楼虽然分缝,但地下室和裙楼连通一起作为停车库及商场。

地下室不考虑风荷载---------------在PKPM软件里应如何操作呢?

上述两种情况均应建多个模型,进行复核,取大值。---------------指的是用多个计算模型进行结构计算和配筋计算,然后每个构件都按最不利的情况进行配筋吗?那不是很麻烦?

若是采用双墙,粗砂回填,缝宽需要多少才能满足侧限要求呢?
回复
zhd050401
2010年08月04日 18:11:35
4楼
1.你最好把嵌固端定在地下室顶面,事实上,不论嵌固端定在那儿,都无法回避回土对地下室结构的约束作用,约束作用一般按地下室结构自身刚度的3-5倍近似考虑(见朱炳炎建筑结构设计问答),再者中高层地下室顶板都要加强,因此,把嵌固端定在地下室顶面,即加强了地下室顶板,又可以降低计算层数,减小地震力,节约造价
当然要作嵌固端,需满足按抗规6.1.14规定,刚度比应大于2
2.地下室层数嵌固面以下有几层就填几层,但在程序上要设为地下室的话,地下室土对结构的约束系数就得填大于等于5的数,确保地下室结构没水平位移(见SATWE设计软件“基础回填土对结构的约束作用”解释)
回复
zgzsz
2010年08月13日 18:03:19
5楼
原设计:三个独立塔楼的地下室及裙楼彼此用分缝独立开来,
1。存在问题:
a。一侧有土压力,另一侧没有,应复核土的水平推力的影响。
b。三个塔楼怎么连接,防水处理。
2:建议:
a。裙楼分开,地下室不分,可以把顶板作为嵌固端。塔楼延伸两跨地下室顶板考虑影响,并要覆盖连带的裙楼。
b。地下室分开,用短梁把地下室铰接联通,保证地下室对土的水平推力,顶板可以但嵌固端,但底板的地基承载力深度修正就只能按底板顶计算; 如果在缝中间罐粗砂,就可以把地基地基承载力深度修正按室外地面计算。
C。如果完全不相连,嵌固及基础埋深均按底板底计算。

200906后的pkpm,土的作用按:土层水平抗力系数的比例系数,以前的版本按附加N倍刚度
回复
digital8008
2011年04月11日 23:59:28
6楼
地下室很大吗,不一定要分开啊,
你这样考虑就可以了,一端是回填土,一端是其他楼的地下室,缝填实就可以了,数值选3-4都可以
回复

相关推荐