帮我理解防火规范
水灾
水灾 Lv.7
2002年01月31日 14:40:06
只看楼主

《建筑设计防火规范》第8.4.1条规定:超过七层的单元式住宅,应设消防给水。按此理解,七层单元式住宅应该不设消防给水。《建筑设计防火规范》第8.5.2条规定:住宅7-9层设消火栓,用水量为5L/S按此理解,七层单元式住宅要设消防给水。我们这里住宅的做法:底层自行车库,上面六层单元式住宅,是不是应该理解为七层单元式住宅?请各位大师帮忙!!谢谢。

《建筑设计防火规范》第8.4.1条规定:超过七层的单元式住宅,应设消防给水。
按此理解,七层单元式住宅应该不设消防给水。
《建筑设计防火规范》第8.5.2条规定:住宅7-9层设消火栓,用水量为5L/S
按此理解,七层单元式住宅要设消防给水。
我们这里住宅的做法:底层自行车库,上面六层单元式住宅,是不是应该理解为七层单元式住宅?
请各位大师帮忙!!谢谢。

刘峰
2002年02月01日 21:51:53
2楼
超过七层的是单元式住宅应设室内消防给水,而通廊式住宅、塔式住宅、底层设有商业网点的住宅是超过六层就要设室内消防给水,所以规范有7—9层的住宅用水量的说法,这里并没有说7—9层的单元式住宅,所以七层单元式住宅可以不设室内消防给水。另外底层的自行车库是否计入层数,我个人意见是应该计入层数,因为虽然是自行车库,但是属于一种功能用房,以后可能会变更用途,所以从长远的角度来说还是计入层数的好。当然也有层高不超过2.2米就不计入层数这种说法,我认为也有一定的道理,毕竟2.2米的层高限定了它的使用功能,可以作出一点放松。建规修订好象已经有这个内容了。