  保温层应有厚度的计算是很麻烦的。根据E.R.索科洛夫《热网学》附录及本人经验,特列出设备、管道应有保温层的厚度(不包括石棉水泥保护外壳的厚度)δ(mm)值,供大家参考。当外径为Φ(mm)时,   Φ≤51:δ40、30;Φ57~108:δ50、35;Φ133~325:δ60、35;Φ377~630:δ70、35;Φ720~820:δ80、40;Φ920~1020:δ90、45;Φ1120~1220:δ100、50。

  保温层应有厚度的计算是很麻烦的。根据E.R.索科洛夫《热网学》附录及本人经验,特列出设备、管道应有保温层的厚度(不包括石棉水泥保护外壳的厚度)δ(mm)值,供大家参考。当外径为Φ(mm)时,
  Φ≤51:δ40、30;Φ57~108:δ50、35;Φ133~325:δ60、35;Φ377~630:δ70、35;Φ720~820:δ80、40;Φ920~1020:δ90、45;Φ1120~1220:δ100、50。
  注:δ后面所列数字组中,前者为蒸汽(含热水)管道的保温厚度;后者为凝结水(含回水)管道的保温厚度。
  本人认为,学生和初学设计者应该进行保温厚度的设计计算。工作一段时间设计任务很紧时,可根据经验进行估算。
免费打赏
bjgdlsg
2005年11月10日 10:46:42
2楼
谢!
回复
yz12_2002
2005年11月10日 17:40:26
3楼
不对吧,好像与介质的温度和保温材料有关,不光是与管道外径有关。
回复
hsscs
2005年11月12日 15:44:31
4楼
3楼说的是有道理。但是,对于我们暖通专业而言,常用的不外乎使用200℃以下的饱和蒸汽、150℃以下的热水。你以保温性能较差的材料为例,以本专业的最高参数正规计算一下,再按E.R.索科洛夫《热网学》附录所列Φ57以上的数据和本人对Φ≤51的经验数据值对照一下,看看是否合适。
  申明一下,Φ≤51的数据才是本人的经验值。其他都是前苏联权威E.R.索科洛夫所著书上的数值。
回复
zhangjiangruic28
2008年03月02日 11:39:49
5楼
zheyang 这样太浪费了,那有用那么厚的保温材料的啊!!!!!!!!!!!!
回复
panqiwei
2008年03月03日 21:47:36
6楼
回复
zhangjiangruic28
2008年04月15日 22:23:10
7楼
Excel
回复
hyd_431
2008年04月26日 17:05:40
8楼
详细点!不是很明白!?
回复
wuzuzhiwujilv
2009年09月29日 10:00:02
9楼
haoaaaaaaaaaaaaa
回复
snail_yin
2009年09月29日 14:55:34
10楼
保温厚度现在很多节能规范的附录中都有可以参照选用。
回复
atao1977
2009年10月06日 16:22:53
11楼
保温厚度现在很多节能规范的附录中都有可以参照选用。
回复