我刚安装完一个进户计量,但是电业局给的是300/5的 我用的是800/5 请问高手 我的电表能准吗 负载为300KW,自己做了个补偿柜
我刚安装完一个进户计量,但是电业局给的是300/5的 我用的是800/5 请问高手 我的电表能准吗 负载为300KW,自己做了个补偿柜
52楼
支持14#楼的说法,关键看实际电流多大,一般按照实际电流的1.5倍考虑就行。
回复
53楼
那样不准确
形象比喻:可以把电流比喻为水流。如果水管很小,你用一个很大的水表装上去,那么水表就会转的很慢, 水流冲不动,反之水表装小点的就不一样了。 要说选取多大的话我一般选取电流大小的85~100%,这样计量准确些
回复
54楼
默默学习中
回复
55楼
供电局屁事多,
回复
56楼
计量必须得按当地供电公司的要求
回复
57楼
计量表计和互感器是电业局定的,就按电业局的做就没错了
回复
58楼
不要跟供电局对着干。
回复