这种大型商业建筑采用那种空调形式比较好
bianweihaomeng
2010年08月01日 10:21:58
来自于中央空调
只看楼主

请教:一大型商业建筑,共八层,每层都分割成大小不一的商铺、餐饮(见图)。1、商铺、餐饮采用风机盘管加新风,新风若送至各个房间,管路复杂,难以平衡。商铺的新风能否直接送至过道,餐饮的新风送至室内,排风与排烟合用一个系统,通过竖井排至室外。2、根据地方防火规范,地上超过5000m2的商业建筑应设置机械补风,补风能否采用一个防火分区内设置一套补风系统,补风口设置在就近的过道内。风量按最大防烟分区*120*50%计算.

3、过道能否也采用风机盘管形式。

[ 本帖最后由 bianweihaomeng 于 2010-8-1 10:24 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
cnbbzz
2010年08月01日 10:39:09
2楼
你也看了不少帖子了,商场的定位与甲方要求如何?

多见的做法是,全空气系统与风机盘管系统相结合。大开间的商铺,如你的两头,采用全空气系统,内小空间均采用风机盘管加新风,中间公共空间采用全空气系统。而且多要机房,采用吊顶式机组的少见。
回复
sula155
2010年08月07日 22:54:22
3楼
商铺及餐饮设置风机盘管加新风系统,公共回廊设置全空气系统,过度季节可全新风运行。新风系统为业主提供,风机盘管可由租户将来自行安装,预留好冷冻冷凝水管及排烟管,餐饮还要预留好厨房排油烟和补风接驳口。这样基本就可以了,既可满足将来运行要求,便于维护管理不相互影响,也应对现行节能要求。
回复
ghg898
2010年08月08日 14:26:26
4楼
回复