有个问题,困扰我多日了,一直茶饭不思
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年08月01日 10:00:16
只看楼主

如图,上下极开关都是用断路器的话,我指的是01ALE1的总开和上级的开关,到底要不要大一级,我听说要确保选择性,不是上级开关大一级就可以办到的,其实我后来想想,其实干嘛一定要选择性脱扣呢,上级开关跳闸也不会导致影响范围扩大啊,所以我现在很多时候上下级都是同级,可以么?望高手给个解答 如何确定电缆沟的大小????[size=4]我的上下级同级当然是指中间没有分支的情况最近看施耐德样本,为什么NS400断路器和NS250就不能保证选择性?也就是不是额定电流比下级大酒可以保证选择性的?悲剧,越看越迷糊

如图,上下极开关都是用断路器的话,我指的是01ALE1的总开和上级的开关,到底要不要大一级,我听说要确保选择性,不是上级开关大一级就可以办到的,
其实我后来想想,其实干嘛一定要选择性脱扣呢,上级开关跳闸也不会导致影响范围扩大啊,所以我现在很多时候上下级都是同级,可以么?望高手给个解答
如何确定电缆沟的大小????
[size=4
]我的上下级同级当然是指中间没有分支的情况
最近看施耐德样本,为什么NS400断路器和NS250就不能保证选择性?也就是不是额定电流比下级大酒可以保证选择性的?悲剧,越看越迷糊

[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-8-9 21:07 编辑 ]

2.jpg


未命名.jpg

免费打赏
xly25
2010年08月04日 07:01:47
32楼
楼上的文不对题:lol
谁也没说不经过计算电流呀
回复
xly25
2010年08月04日 07:02:34
33楼
不好意思,好像我理解有误
回复
wangwang304140
2010年08月04日 09:18:46
34楼
回复
zhg69
2010年08月04日 09:35:44
35楼
:victory:
回复
lzycp
2010年08月04日 09:47:50
36楼
19楼的让人很容易就明白了。很不一样的见解学习中!
回复
dgqg7263
2010年08月04日 10:03:48
37楼
图上只见一级开关
回复
depaul
2010年08月04日 11:08:59
38楼
上一级最好选择大一级。
遇到电气故障,是从最近的配电线路检查的。
如果上一级先跳了,不太好判断故障点。
回复
zoombie
2010年08月04日 11:35:17
39楼
是不是有时候,我们拿着别人的错误东西来学习呢?不懂
回复
zdx1977
2010年08月04日 12:13:57
40楼
按理要大一级,但你这是同级。一样大OK了
回复
yz_nzl
2010年08月04日 12:20:57
41楼
如影响事故的扩大化,必须要考虑选择性
回复