如图,上下极开关都是用断路器的话,我指的是01ALE1的总开和上级的开关,到底要不要大一级,我听说要确保选择性,不是上级开关大一级就可以办到的,其实我后来想想,其实干嘛一定要选择性脱扣呢,上级开关跳闸也不会导致影响范围扩大啊,所以我现在很多时候上下级都是同级,可以么?望高手给个解答 如何确定电缆沟的大小????[size=4]我的上下级同级当然是指中间没有分支的情况最近看施耐德样本,为什么NS400断路器和NS250就不能保证选择性?也就是不是额定电流比下级大酒可以保证选择性的?悲剧,越看越迷糊

如图,上下极开关都是用断路器的话,我指的是01ALE1的总开和上级的开关,到底要不要大一级,我听说要确保选择性,不是上级开关大一级就可以办到的,
其实我后来想想,其实干嘛一定要选择性脱扣呢,上级开关跳闸也不会导致影响范围扩大啊,所以我现在很多时候上下级都是同级,可以么?望高手给个解答
如何确定电缆沟的大小????
[size=4
]我的上下级同级当然是指中间没有分支的情况
最近看施耐德样本,为什么NS400断路器和NS250就不能保证选择性?也就是不是额定电流比下级大酒可以保证选择性的?悲剧,越看越迷糊

[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-8-9 21:07 编辑 ]

2.jpg


未命名.jpg

免费打赏
newd
2010年08月02日 22:23:38
12楼
:L 我看标题,以为是感情困扰楼主了呢?:lol
学习中
回复
lgy052772
2010年08月03日 10:15:33
13楼
我同事告诉我,他们做的时候都是分级的
回复
winhx
2010年08月03日 10:57:48
14楼
我觉得上下级都是同级的话不行。因为当分支线路出现故障的时候如果你的分支开关由于某种原因不能动作那它就会越级动作,这样子会对你的整个系统造成大面积的停电。所以我认为不能上下级都是同级。建议你根据你的现场和你的用电设备的性能和供电等级要求来选择开关的大小吧!
嘿嘿::lol 我也是信口开河
回复
lfxue
2010年08月03日 11:52:39
15楼
我看呀,对你来说只要是开关那就用吧,管它那大那小。:lol 说笑的。
回复
lfxue
2010年08月03日 11:54:42
16楼
那要看你在电路中是否考虑负荷,相关的保护等。要没有以上考虑是开关就用吧。
回复
sunjian.jing
2010年08月03日 14:38:05
17楼
确实比较困惑,,
回复
zr_fight
2010年08月03日 15:02:12
18楼
看来,理论和实际不是相等的
回复
小刀
2010年08月03日 15:59:32
19楼
如果上级开关是1个,下级开关是多个,那么下级开关的作用是分配电能——也就是配电;不能因为其中一个支路的过载影响到其它回路的正常运行,所以要保证选择性。
如果上级开关是1个,下级开关也是1个,那么下级开关的作用就是隔离,就无所谓选择性了。一般来说下级开关大于或等于上级开关均可,如果小于上级开关,其实对馈电电缆是一种浪费——因为电缆反正是要大于上级开关的,下级开关如果更小,等于相当一部分电缆载流量利用不了。
选择性本质上是为了避免其中一个支路跳闸导致其它支路断电,所以才要上级开关大于下级——这是手段,不是目的
回复
lysshenzhen
2010年08月03日 16:10:28
20楼
下下级肯定要区分好啊!不然以后可能引起麻烦的。
回复
vingo513
2010年08月03日 16:29:37
21楼
个人觉得19楼说的很有道理
回复