【讨论,高手进】电缆桥架内能不能敷设导线?
一粒沙
一粒沙 Lv.7
2010年07月31日 23:52:19
只看楼主

电缆桥架内能不能敷设导线?这种敷设需要在工业电气布线中经常碰到,看似简单的一个问题,实际上却缺少国标规范或者行业规定的理论支持……摘录论坛朋友的各种观点如下(本论坛08年的一个求助帖子):http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=309138&extra=%3D1&ofid=0&page=1pizi007

电缆桥架内能不能敷设导线?这种敷设需要在工业电气布线中经常碰到,看似简单的一个问题,实际上却缺少国标规范或者行业规定的理论支持……


摘录论坛朋友的各种观点如下(本论坛08年的一个求助帖子):
http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=309138&extra=%3D1&ofid=0&page=1

pizi007
上等兵
帖子187 精华0 威望50 土木币253 在线时间0 小时 注册时间2004-2-21 发短消息 加为好友 7# 大 中 小 发表于 2006-3-17 14:45 只看该作者

要用封闭式金属线槽,电缆桥架一般都有一些散热孔,但电线只有一层绝缘外皮,因此必须要封闭金属线槽做机械保护

kanbudong
上等兵
帖子304 精华0 威望50 土木币28 在线时间31 小时 注册时间2006-3-2 发短消息 加为好友 11# 大 中 小 发表于 2006-3-17 16:23 只看该作者
在上海的低压规程中有这么一条,电缆桥架内不得敷设导线。其他地方不详。

sunand
列兵
帖子98 精华0 威望25 土木币111 在线时间0 小时 注册时间2006-3-8 发短消息 加为好友 15# 大 中 小 发表于 2006-3-20 16:34 只看该作者
7楼上的意思,是说电缆桥架有很大的散热孔,容易损坏电线的单层绝缘,所以要用金属线槽来敷设,起到机械保护吧!

sunlin1206
列兵
帖子62 精华0 威望25 土木币23 在线时间7 小时 注册时间2004-8-7 发短消息 加为好友 40# 大 中 小 发表于 2008-3-9 20:59 只看该作者
可以设置一根金属线槽,将导线敷设在线槽中,电缆桥架中不能敷设导线

hxhx315
列兵
帖子13 精华0 威望25 土木币23 在线时间0 小时 注册时间2008-1-22 发短消息 加为好友 50# 大 中 小 发表于 2008-3-11 10:10 只看该作者
不允许在梯形桥架中辐射,应为不能起到很好的保护,容易破皮导致发生事故,至于为什么单芯导线容易破皮,只要在现场放过电缆的都知道,外皮没有不刮坏的



另外,在百度搜索到如下描述:

电缆可以敷设在线槽内,但是梯架或托盘(指未完全封闭)内,不应直接敷设导线。
http://wenku.baidu.com/view/cc3841f69e3143323968934c.html

从安全角度出发,似乎结论很明显:不容许直接敷设在桥架内。

希望大家能给出结论出处,谢谢

:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:

[ 本帖最后由 blackray2113 于 2010-7-31 23:54 编辑 ]
免费打赏
woheni2010
2010年08月01日 09:02:49
2楼
这个问题我也考虑过,不过我有时候桥架也放电线
回复
pengdikun2010
2010年08月01日 09:05:32
3楼
经常放电线,但规范不知行不?,我们经常放也没人讲什么
回复
lingxuct
2010年08月01日 10:46:36
4楼
粗的电缆能不能与细的单股导线放在一起?不行吧?!电缆稍有拉动,不是会损坏电线?
回复
wqaidsmai
2010年08月01日 10:48:28
5楼

穿了PVC管子的小线 应该没问题吧
回复
dzkdzk
2010年08月01日 15:02:26
6楼
规范没要求。
回复
lyp8608
2010年08月04日 11:15:02
7楼
不知道,没找到依据
回复
zoombie
2010年08月04日 11:38:43
8楼
我们在工程中,监理、业主都会不允许这么做,遇到过一次,桥架里面辐射一根pvc管,监理和业主都没有说什么了,以前找个规范,没有找到,
回复
一粒沙
2010年08月05日 01:20:42
9楼



正式出于这个原因,所以认为电线不应该敷设在桥架内,但是缺少规范依据……
回复
ufo_516
2010年08月05日 06:03:15
10楼
路过,学习中~!
导线不应该直接敷设在桥架或线槽中,单股导线如果敷设在其中也乱啊!
回复
whlandwq
2010年08月05日 16:29:46
11楼
混合敷设的话最好隔开 理由就如区管所说。
如果只是敷设电线的话应该是可以的,不过个人认为不能敷设在梯形桥架中,容易产生机械损伤
回复

相关推荐

APP内打开