关于屋面板的双层配筋问题
微风36
微风36 Lv.6
2005年11月09日 13:50:28
只看楼主

我们一般对屋面板配筋的时候,都是双层双向,就为了遵守《砼规范》10.1.9的规定,可现在有个疑问:他所谓的“在温度、收缩应力较大的区域”,一般我们认为屋面板符合这种情况,可是不是也应该根据屋面做法来确定,比如说屋面板有隔热层和架空层,是不是就不用考虑这种影响。望大仙们赐教

我们一般对屋面板配筋的时候,都是双层双向,就为了遵守《砼规范》10.1.9的规定,可现在有个疑问:他所谓的“在温度、收缩应力较大的区域”,一般我们认为屋面板符合这种情况,可是不是也应该根据屋面做法来确定,比如说屋面板有隔热层和架空层,是不是就不用考虑这种影响。望大仙们赐教
jjzmh19801025
2005年11月09日 14:38:32
2楼
不行,虽然有隔热和架空层,屋面板的温度还是比较高的, 住在顶楼的住户就有感觉的!为了防止反复温差而出现的微裂缝,必须这么做!这样的效果比较好
回复
ypy200
2005年11月09日 15:54:09
3楼
房建工程现浇楼板裂缝发生的部位分析,最常见、最普遍和数量最多的是房屋四周阳角处(含平面形状突变的凹口房屋阳角处)及房间在离开阳角1米左右,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋末端或外侧发生45度左右的楼地面斜角裂缝,此通病在现浇楼板的任何一种类型的建筑中都普遍存在(特别是较大面积和大开间框架结构的建筑中更明显),其原因主要是砼的收缩特性和温差双重作用所引起的,并且愈靠近屋面处的楼层裂缝愈大,往下楼层裂缝常逐渐减小和消失。从设计角度进行分析,其原因是现行的建筑设计规范侧重于强度考虑进行设计,未充分按温差和混凝土收缩特性等多种因素作全面性综合考虑,否则配筋量将大幅度成倍增加(例如美国的配筋量就多于我国的1倍,即达到2倍于我国的配筋量以上,故抗震、抗裂等性能大大增加),而房屋的四周阳角由于受到纵、横二个方向剪力墙或刚度相对较大的楼面梁约束,限制了楼面板砼的自由变形,因此在温差和砼收缩变化时,板面在楼板的配筋薄弱处(即在分离式配筋负弯矩筋和放射筋的末端结束处)首先开裂,产生45度左右的斜角裂缝。虽然楼地面斜角裂缝对结构安全使用没有影响,但在有水源等特殊情况下会发生渗漏缺陷。根据上面的原因分析,本人近年来在不少工程的图纸会审中十分注意建议业主和设计单位对四周的阳角处楼面板配筋进行加强,负筋不采用分离式切断,改为沿房间(每个阳角仅只限一个房间),全长配置,并且适当加密加粗(即按照技术导则中的一、6条中的前半条文采用),多年来的实践已充分证明,凡采纳或按上述设计的房屋,效果十分显著,基本上不再发生45度斜角裂缝,已能较满意地解决好楼板裂缝中数量最多的主要矛盾。
回复
lhq20000@co163
2005年11月09日 16:22:09
4楼
按《混凝土结构设计规范》,如果设有保温层,应该可以当作一般楼面的。
回复
lovehunan
2005年11月09日 17:36:49
5楼

我觉得即使有保温隔热也得按屋面做。
回复
微风36
2005年11月10日 09:27:15
6楼
谢谢ypy200老兄的解答,但是一般我们在做设计的时候是身不由己的,像这次我们做的一个高层,是“限额设计”,搞的我们必须尽量压底用钢量,他们业主还请了一个据说在什么武汉破设计院呆过的人,整天给我们指手画脚,很是不爽呀!不过老兄说的这些我是很受益的,我以后会注意这些方面的。
回复

相关推荐

APP内打开