例如我们常见的KYN28-12柜,大家都知道这种柜型是铠装移动式户内高压柜,但对这个“铠装”真正的含义知道的不多吧,在百度里面搜索“铠装”———就是在产品的最外面加装一层金属保护,以免内部的效用层在运输和安装时受到损坏。大家谈谈对铠装的真正含义是什么?
例如我们常见的KYN28-12柜,大家都知道这种柜型是铠装移动式户内高压柜,但对这个“铠装”真正的含义知道的不多吧,在百度里面搜索“铠装”———就是在产品的最外面加装一层金属保护,以免内部的效用层在运输和安装时受到损坏。大家谈谈对铠装的真正含义是什么?
2楼
同问,就是箱式与铠装式有什么区别?
回复
3楼
记得GB3906老标准中对铠装式的定义大概是:柜内所有的隔板和活门是用接地的金属板制造的,否则就是间隔式或箱式,如JYN2-10就是因为活门是绝缘材料的,只能称为间隔式。但是,在GB3906-2006中没有提到铠装式,间隔式和箱式的定义,仅对柜内隔板的级别做了定义:1 PM级隔板 在打开的隔室和主回路的带电部件之间,金属封闭开关设备和控制设备具有的连续并接地的金属隔板 和/或 活门;2 PI级隔板 在打开的隔室和主回路的带电部件之间,金属封闭开关设备和控制设备具有的一个或多个非金属隔板 和/或 活门。本人理解PM级隔板就相当于铠装式,PI级隔板就相当于间隔式或箱式,不知对否?
回复
4楼
这个在国标中解释很清楚。
回复
5楼
应该是无任何焊接 节点吧
回复
6楼
查国标对铠装式金属封闭开关设备的解释是:“某些组成部件分别装在接地的、用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备”
回复
7楼
的确好多问题在标准中都有解释,我们应该好好的学习标准!
最近又看了GB3906-2006,在附录E中对铠装式有详细的解释,特别E3中把两个标准作了对照,现摘录于下:
GB3906-1991的有可抽出式断路器和金属活门的金属铠装式是现在的LSC2B-PM类
GB3906-1991的有可抽出式断路器和绝缘活门的金属铠装式是现在的LSC2B-PI类
GB3906-1991的有可抽出式断路器的间隔式是现在的LSC2B-PI类
GB3906-1991的其他间隔式或箱式是现在的LSC1,SC2A-PI或LSC2B-PI类,具体根据结构情况而定
回复
8楼
主要是全封闭、不同的隔室之间有接地的金属隔板隔开,具体就要看国标了
回复
9楼
:victory:
回复
10楼
这个在国标中解释很清楚
回复