急求教:DZ20LE/160A漏电断路器怎样使用请各位老师指教: 我这有一台380V,750KW电热水锅炉,共10组加热管,每组75KW,支路使用DZ20LE/160A漏电断路器,断路器N进线端连接零线,断路器N出线端没接线,加热管烧坏了,CJ20/160A的交流接触器也烧坏了,断路器没跳闸也烧坏了。看漏电断路器说明书说的N进线端要和地线接一起,我没接。请教各位老师DZ20LE/160A漏电断路器怎样使用。

急求教:DZ20LE/160A漏电断路器怎样使用
请各位老师指教:
我这有一台380V,750KW电热水锅炉,共10组加热管,每组75KW,支路使用DZ20LE/160A漏电断路器,断路器N进线端连接零线,断路器N出线端没接线,加热管烧坏了,CJ20/160A的交流接触器也烧坏了,断路器没跳闸也烧坏了。看漏电断路器说明书说的N进线端要和地线接一起,我没接。请教各位老师DZ20LE/160A漏电断路器怎样使用。
免费打赏
lingxuct
2010年07月31日 09:18:46
2楼
楼主不是电工吧,或者说刚当电工,还没掌握这台设备的电气原理。

有说明书,就按说明书接线,说明书上没有漏电开关,如果接漏电开关需要改一下设备的线,就需要按自己掌握的知识做了。

这台设备(我猜想)需要三相(380V)加N线的接法,电热器三相的中性点需要接N线,且因功率大,漏电开关要分组装,但控制部分要与加热部分分开(装漏电开关),设备内部如有连接的,就需要按原理分开了。

说烧开关和接触器的原因,我想是220V的控制线路,因没接N线,变成了380V,所以烧了。

不要忘了,设备外壳的保护接地不能缺!
回复
zzjiaxiang
2010年07月31日 09:30:27
3楼
先谢谢区管!这台电锅炉共10组75KW/380V电加热管,每组加热管装一个DZ20LE/160A三极四线断路器,负载侧零线端没用,说明书上说电源侧零线端要和设备外壳连接,我没接,所以不跳闸吗?
回复
wysh
2010年07月31日 16:21:41
4楼
“加热管烧坏了,CJ20/160A的交流接触器也烧坏了,断路器没跳闸也烧坏了”的原因是什么?
回复
yuhuoqing
2010年07月31日 17:23:11
5楼
希望楼主说明白一点。
首先,“断路器N进线端连接零线,断路器N出线端没接线,”,那么说明加热器没有N接线端么?那接触器控制电压是怎么取的?那这样四极带漏电的开关就当成三极带漏电了,这个问题倒不大。
另外,加热器烧坏了,就不是漏电的问题,而短路了,开关还没有跳就说明质量可能有问题了。
回复
dianliscy
2010年07月31日 18:04:56
6楼
保护接地和工作接地应该分开
回复
zzjiaxiang
2010年07月31日 18:10:07
7楼
先谢谢各位,加热管是三相电,没有用零线,断路器的电源侧零线都接到总的零线铜排上了,进配电柜有零线排,配电柜里所用零线都是接在零线铜排上了
回复
zzjiaxiang
2010年07月31日 18:16:10
8楼
锅炉壳体已经接地了,看漏电断路器说明书说的,要电源侧零线端在接到壳体上,那不是想当于把电源侧零线接地了吗,行吗?我没按说明书上的接
回复
tiankuo95
2010年07月31日 21:41:20
9楼
电源侧零线是不能接至设备外壳的,说明说书上说的是大接地系统为中性点接地时的接法,你这样接就相当于漏电了,而加热管烧坏的原因是长期发热导致加热丝氧化,电阻变大,发热率变大,被烧坏,只能是换加热管,而增强其使用寿命就得考虑保温等为题,不能让加热管频繁启动停止,长期工作。
回复
qianglidianli
2010年08月01日 09:19:44
10楼
我觉得是你的加热管是因为长期不间歇使用烧坏的,这个说法和9楼差不多。

漏电断路器应该是加热管烧坏的时候温度过高,温度随导线导进断路器,进而使断路器内部温度过高而烧坏的,并不是电流过大烧的。

至于接触器,我感觉不是他们说的那样额定220V因为没接N线变成380V烧坏的。CJ20系列接触器有额定电压380V的。烧坏原因应该和断路器是一样的。
回复
qianglidianli
2010年08月01日 09:20:44
11楼
忘了补充一点 断路器不掉闸应该是因为加热管烧坏并没有引起漏电或短路情况。
回复