高手都去哪了,怎没人指点我这迷失的羔羊
zzjiaxiang
zzjiaxiang Lv.2
2010年07月31日 09:03:02
只看楼主

急求教:DZ20LE/160A漏电断路器怎样使用请各位老师指教: 我这有一台380V,750KW电热水锅炉,共10组加热管,每组75KW,支路使用DZ20LE/160A漏电断路器,断路器N进线端连接零线,断路器N出线端没接线,加热管烧坏了,CJ20/160A的交流接触器也烧坏了,断路器没跳闸也烧坏了。看漏电断路器说明书说的N进线端要和地线接一起,我没接。请教各位老师DZ20LE/160A漏电断路器怎样使用。

急求教:DZ20LE/160A漏电断路器怎样使用
请各位老师指教:
我这有一台380V,750KW电热水锅炉,共10组加热管,每组75KW,支路使用DZ20LE/160A漏电断路器,断路器N进线端连接零线,断路器N出线端没接线,加热管烧坏了,CJ20/160A的交流接触器也烧坏了,断路器没跳闸也烧坏了。看漏电断路器说明书说的N进线端要和地线接一起,我没接。请教各位老师DZ20LE/160A漏电断路器怎样使用。
免费打赏
nmgzrq
2010年08月01日 22:27:21
12楼
应该和接零不接零没有关系,因为设备无零线引出,四级漏电开关当三级漏电开关使用可以,断路器烧坏的原因我认为有三种,一、断路器选型问题,短路电流太大,超过了断路器的分断能力,二、断路器质量问题,短路不跳闸,三、断路器距离加热管特别近,导致热量沿导线传入断路器导致断路器烧坏(不过这种可能较小)