电缆桥架规格怎么选
sjxq0565
sjxq0565 Lv.2
2005年11月09日 09:53:24
只看楼主

各位兄弟姐妹们,我每次画电气施工图的时候,我用电缆桥架,但选规格的时候我总是选不好,而且没有一个好的样本让我选,请各位同仁发表一下意见

各位兄弟姐妹们,我每次画电气施工图的时候,我用电缆桥架,但选规格的时候我总是选不好,而且没有一个好的样本让我选,请各位同仁发表一下意见
免费打赏
blueghost_3344
2007年11月06日 21:08:08
32楼
顶了,亲爱的楼主。
回复
menghao1688
2007年11月16日 16:34:34
33楼
谢谢楼主的好东西
回复
magoy@co163
2007年11月18日 16:45:58
34楼
也一直对这个问题很感兴趣,来了,学了,多谢!
回复
menghao1688
2007年11月19日 10:37:31
35楼
多看看产品样本吧
回复
menghao1688
2007年11月19日 10:49:50
36楼
电缆桥架型号表示方法:
   XQJ---形式--类别--规格
   XQJ表示汇线桥架系列
   形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母 T为梯级式、P为托盘式 C为槽式、ZH为组合式)
   类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示)
   规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示)

电缆桥架尺寸选择与计算:
  电缆桥架的载荷G总的计算 G总=n1q1+n2+q2+n3q3+......
  式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m)
  n1、n2、n3......为相应的电缆根数   G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表)
  当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。
  电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆
  b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+......
  式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数;
     k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4)
  控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右)
  电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+...
  需要的托架横载面积:S=S0/40%     S=S/h=S0/40%h
  式中:h为电缆桥架净高。

注意事项
  1、XQJ型电缆桥架装置的最大载荷支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。
  2、选择电缆桥架宽度时应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆用。
  3、当电力电缆和控制电缆较少时,可同一电缆桥架安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。
  4、电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。
  5、电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线联接(并联)起来,与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30--50米接地一次。
  6、电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外,在室外安装时应在其顶层加装保护罩,防止日晒雨淋,对如需焊接安装时,焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度,焊口必须防腐处理。

回复
menghao1688
2007年11月19日 10:50:06
37楼
只写规格就好了
回复
shadow-dan
2007年11月27日 10:38:26
38楼
谢谢30楼。我找了一个一直梦想的资料
回复
liaowennui
2007年12月18日 09:56:50
39楼
说啦半天,多大的电缆选多大的桥架还的自己想办法,真没劲。
回复
yuer112925
2008年04月04日 00:13:47
40楼
剑行天下:谢谢您!
回复
zmcyt333
2008年04月09日 10:08:37
41楼
电缆桥架型号表示方法:
