各位兄弟姐妹们,我每次画电气施工图的时候,我用电缆桥架,但选规格的时候我总是选不好,而且没有一个好的样本让我选,请各位同仁发表一下意见
各位兄弟姐妹们,我每次画电气施工图的时候,我用电缆桥架,但选规格的时候我总是选不好,而且没有一个好的样本让我选,请各位同仁发表一下意见
32楼
顶了,亲爱的楼主。
回复
33楼
谢谢楼主的好东西
回复
34楼
也一直对这个问题很感兴趣,来了,学了,多谢!
回复
35楼
多看看产品样本吧
回复
36楼
电缆桥架型号表示方法:
XQJ---形式--类别--规格
XQJ表示汇线桥架系列
形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母 T为梯级式、P为托盘式 C为槽式、ZH为组合式)
类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示)
规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示)
电缆桥架尺寸选择与计算:
电缆桥架的载荷G总的计算 G总=n1q1+n2+q2+n3q3+......
式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m)
n1、n2、n3......为相应的电缆根数 G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表)
当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。
电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆
b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+......
式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数;
k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4)
控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右)
电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+...
需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h
式中:h为电缆桥架净高。
注意事项
1、XQJ型电缆桥架装置的最大载荷支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。
2、选择电缆桥架宽度时应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆用。
3、当电力电缆和控制电缆较少时,可同一电缆桥架安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。
4、电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。
5、电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线联接(并联)起来,与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30--50米接地一次。
6、电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外,在室外安装时应在其顶层加装保护罩,防止日晒雨淋,对如需焊接安装时,焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度,焊口必须防腐处理。
回复
37楼
只写规格就好了
回复
38楼
谢谢30楼。我找了一个一直梦想的资料
回复
39楼
说啦半天,多大的电缆选多大的桥架还的自己想办法,真没劲。
回复
40楼
剑行天下:谢谢您!
回复
41楼
电缆桥架型号表示方法:
