风洞忘记预留
liubinsdjzu
2010年07月30日 17:25:54
来自于通风排烟
只看楼主

剪力墙上1000*400的通风洞口忘记预留了,拆模后才发现,怎么办?????愁死人了

剪力墙上1000*400的通风洞口忘记预留了,拆模后才发现,怎么办?????愁死人了
免费打赏
寒冬
2010年07月30日 17:30:26
2楼
洞口太大了,没有什么好办法,后开洞会影响安全的。
回复
snail_yin
2010年07月31日 16:45:12
3楼
如果必须设置的系统,解决方法无非两个:
一是和结构商量,打洞加固。
二是寻找其他路由或另设通风系统解决问题。
回复
flier_01
2010年07月31日 20:03:06
4楼
同意3#
回复
torlon
2010年07月31日 22:33:03
5楼
水钻开洞吧。开后需按要求加固的。
回复
daiboss
2010年08月01日 18:00:55
6楼
开洞加固,施工中经常会遇到这样的问题的
回复
liubinsdjzu
2010年08月05日 15:22:28
7楼



绑钢筋时这个洞口留出来了, 但是封模前木工没留盒子,这样的话把混凝土打掉还需要再加固么