一级负荷的应急照明两路电源是否可以一路由正常照明引至,另一路由电房引至呢?!~!(电房双回路并带发电机)

一级负荷的应急照明两路电源是否可以一路由正常照明引至,另一路由电房引至呢?!~!(电房双回路并带发电机)
免费打赏
fish_hao
2005年11月09日 11:16:23
2楼
可以考虑使用直流应急照明,可靠性很高,只是需要从增加配电站直流系统容量,成本略高
回复
pengjingfu
2005年11月11日 22:06:41
3楼


可以还是不可以啊????
回复
lijunfeng1108
2005年11月12日 16:15:11
4楼
一路由正常照明电源引,一路由备用电源引(从发电机的低压配电柜-----应急照明配电箱).应急照明的灯具须自带蓄电池.
回复
家辉
2005年11月12日 17:07:35
5楼

应急照明配电干线不可与一般照明配电干线混用,原因在于一般照明在火灾时需要切除;如果混用,火灾时就只有一个电源了。即消防用电供电系统应该独立。
回复
小庄
2005年11月12日 19:14:48
6楼


直流应急照明?想了解,哪里有资料?
  
回复
caibingchen
2005年11月12日 21:20:41
7楼
可以,满足要求
回复
pengjingfu
2005年11月12日 22:49:22
8楼
真的很高兴,终于有人同意我的做法了,!~!~!~