厂房混凝土屋面结构找坡必须3%吗
baggiosyz
baggiosyz Lv.3
2010年07月30日 14:10:27
只看楼主

厂房混凝土屋面结构找坡必须3%吗?建筑找坡是2%。结构找坡是不是就只要柱子相应上去,梁是斜的就好了,没其他什么别的处理了?

厂房混凝土屋面结构找坡必须3%吗?建筑找坡是2%。结构找坡是不是就只要柱子相应上去,梁是斜的就好了,没其他什么别的处理了?
alex-sd
2010年07月30日 15:44:54
2楼
屋面规范要求结构找坡最小是3%
回复
baggiosyz
2010年07月30日 20:03:58
3楼
请问是什么规范
回复
zrxj1205
2010年07月30日 22:51:59
4楼
厂房跨大一般比较大,结构找坡比较经济,一般做法就像楼主自己说的一样
回复
baggiosyz
2010年07月31日 16:34:06
5楼
请问是不是必须是3%,规范在哪里找呢
回复
tzdyzhf
2010年07月31日 16:57:52
6楼
一般钢结构坡度为1/10-1/20
回复
baggiosyz
2010年07月31日 23:22:21
7楼
我晕死,没人跟你说钢结构。现在说结构找坡
回复
wzgll
2010年08月02日 10:52:23
8楼
结构找坡最小3%。技术措施有
回复
jjjy2604
2010年08月05日 12:21:17
9楼
必须是不小于3%,混凝土结构屋面验收规范里有
回复
ns224205
2010年08月09日 18:02:31
10楼
单坡跨度大于9m的屋面宜作结构找坡,坡度不应小于3%。
回复
manu2010
2010年08月13日 16:28:44
11楼
:Q
回复

相关推荐

APP内打开