10KV开关柜的整定值应该按照变压器的额定电流来选择吗
10KV开关柜的整定值应该按照变压器的额定电流来选择吗
2楼
一般大于变压器的额定电流,至于更简单的选择方法可以参照国标图集04DX101-1《建筑电气常用数据》,不过这还与当地供电部门的习惯有关系,如果供电部门不希望你的变压器过载使用,通常整定值会偏低。
回复
3楼
提得问题也过于笼统
回复
4楼
这是供电部门的问题,不需要有用户来考虑,因为需要和上一级的保护装置配合
回复
5楼
是要考虑供电部门的意见,一般定值要和上级电网匹配,要保证保护装置不能越级跳闸,设计院、装置提供商都无权整定定值的!
回复
6楼
一般电业局是这样整定的,速断按最小运行方式下的短路电流在整定,所以要知道母线的最小运行方式下的短路容量.过流按最大运行方式下的过负荷电流.时间按上级的时限增加一个级差整定.
回复
7楼
我需要知道10kV开关柜供的是什么负荷?是变压器?是电动机?是电容器?还是配电线路?DL/T584-1995对此都有明确的规定。电力部门也应执行它!
回复