如何提高过冷度
hnsyxy
hnsyxy Lv.3
2010年07月30日 12:36:02
只看楼主

风冷冷柜,因结构限制,冷凝器只能平着打在箱体底下,然后用风扇对着吹。所以冷凝器压力很大,一般为1.5MPA(R134A),过冷度接近于0,导致制冷量很小。试过将Φ8的冷凝器改为Φ9.52的冷凝器,但没有实质性的改善。故求教各位高手,在不改变冷凝器放置方法的前提下,如何加大过冷度[ 本帖最后由 hnsyxy 于 2010-7-30 12:39 编辑 ]

风冷冷柜,因结构限制,冷凝器只能平着打在箱体底下,然后用风扇对着吹。所以冷凝器压力很大,一般为1.5MPA(R134A),过冷度接近于0,导致制冷量很小。试过将Φ8的冷凝器改为Φ9.52的冷凝器,但没有实质性的改善。
故求教各位高手,在不改变冷凝器放置方法的前提下,如何加大过冷度

[ 本帖最后由 hnsyxy 于 2010-7-30 12:39 编辑 ]

IMG0208A.jpg

免费打赏
yzhchlan
2010年07月30日 15:14:24
2楼
没看到具体结构位置,不好说
冷凝器能量够大?
散热良好?
回复
hnsyxy
2010年07月30日 15:21:40
3楼
LS没看到上面的图吗?冷凝器是足够大的,散热不好
回复
zaikuanj
2010年07月30日 20:06:19
4楼
风扇那样吹,冷凝器面积再大也没有用。
我觉得解决问题的根源才能达到效果,也就是气流问题。
或者加风道
或者改变风机的方向 翅片往上垫高一点
或者改大风量风机

如果空间实在紧张,楼主可以考虑后项离心结构的风机,风量风压都很大,而不用轴流风机
回复
adingkgb
2010年07月30日 21:12:22
5楼
这种吹法没用,气流只是从冷凝器的一侧通过。
气流应该是从正面穿透整个冷凝器
回复
wgqwh2005
2010年07月31日 09:05:35
6楼
路过,学习一下
回复
killzx99
2010年07月31日 16:25:25
7楼
原本2排管的冷凝器
这样吹相当于11排管了吧
风压降太大了
基本没有什么风量

建议两个这么大的风扇放在冷凝器上面吸风
回复
adingkgb
2010年07月31日 23:34:43
8楼
光增大风扇功率没用
关键是要考虑气流组织的问题
回复
hnsyxy
2010年08月02日 15:31:17
9楼
楼上说的都很有道理,但结构是这样,也没有办法。。现在考虑用几层丝管式冷凝器打在箱体下面,再配两个风机吹,至少阻力没那么大,各位以为如何?
回复
zaikuanj
2010年08月02日 17:52:31
10楼
我觉得可以。通过增大面积,更多的依靠自然对流散热。风机可考虑多台,如果箱体可利用面积大,尽量多利用。
回复
qhqi
2010年08月03日 12:05:54
11楼
风冷冷柜,这种结构?完全可以拒绝这种设计
回复

相关推荐

APP内打开