风冷冷柜,因结构限制,冷凝器只能平着打在箱体底下,然后用风扇对着吹。所以冷凝器压力很大,一般为1.5MPA(R134A),过冷度接近于0,导致制冷量很小。试过将Φ8的冷凝器改为Φ9.52的冷凝器,但没有实质性的改善。故求教各位高手,在不改变冷凝器放置方法的前提下,如何加大过冷度[ 本帖最后由 hnsyxy 于 2010-7-30 12:39 编辑 ]
风冷冷柜,因结构限制,冷凝器只能平着打在箱体底下,然后用风扇对着吹。所以冷凝器压力很大,一般为1.5MPA(R134A),过冷度接近于0,导致制冷量很小。试过将Φ8的冷凝器改为Φ9.52的冷凝器,但没有实质性的改善。
故求教各位高手,在不改变冷凝器放置方法的前提下,如何加大过冷度
[
本帖最后由 hnsyxy 于 2010-7-30 12:39 编辑 ]
2楼
没看到具体结构位置,不好说
冷凝器能量够大?
散热良好?
回复
3楼
LS没看到上面的图吗?冷凝器是足够大的,散热不好
回复
4楼
风扇那样吹,冷凝器面积再大也没有用。
我觉得解决问题的根源才能达到效果,也就是气流问题。
或者加风道
或者改变风机的方向 翅片往上垫高一点
或者改大风量风机
如果空间实在紧张,楼主可以考虑后项离心结构的风机,风量风压都很大,而不用轴流风机
回复
5楼
这种吹法没用,气流只是从冷凝器的一侧通过。
气流应该是从正面穿透整个冷凝器
回复
6楼
路过,学习一下
回复
7楼
原本2排管的冷凝器
这样吹相当于11排管了吧
风压降太大了
基本没有什么风量
建议两个这么大的风扇放在冷凝器上面吸风
回复
8楼
光增大风扇功率没用
关键是要考虑气流组织的问题
回复
9楼
楼上说的都很有道理,但结构是这样,也没有办法。。现在考虑用几层丝管式冷凝器打在箱体下面,再配两个风机吹,至少阻力没那么大,各位以为如何?
回复
10楼
我觉得可以。通过增大面积,更多的依靠自然对流散热。风机可考虑多台,如果箱体可利用面积大,尽量多利用。
回复
11楼
风冷冷柜,这种结构?完全可以拒绝这种设计
回复