关于低电压保护的问题
financex
financex Lv.5
2010年07月30日 00:56:22
来自于继电保护
只看楼主

第一级电房无电,导致第二级电房失去进线电源,为什么低电压保护不能使进线断路器跳闸?

第一级电房无电,导致第二级电房失去进线电源,为什么低电压保护不能使进线断路器跳闸?

P1050746.JPG


P1050748.JPG

免费打赏
lingxuct
2010年07月30日 12:45:14
2楼
保护线路接错了!

第二种情况是跳闸电源也没了,所以不会跳了!
回复
haveaniceday
2010年07月31日 19:30:43
3楼
支持没操作电了


代理电力二次控制设备研发,转让!
最新产品:
[1]电容器\电动机\配变\电动机 四装置合一保护测控设备
[2]备用电源自投设备
[3]PT监视设备
[4]电动机差动
[5]电容器单组投切设备
[6]网络电力仪表
Email/QQ: Kc600e@gmail.com
回复
financex
2010年08月02日 12:59:13
4楼
区管~能教教我电压继电器那张图片上怎么看整定值的意义吗?我不是很懂啊
回复
qqq927701
2010年08月02日 23:19:09
5楼
失压和低电压是不一样的概念吧

进线没电,是失压
进线不够电压,是低压。。。


根据楼主的描述。。是“低电压保护不能使进线断路器跳闸”
所以。。。不跳
回复
qqq927701
2010年08月02日 23:20:58
6楼
再补充。。
失压值,可以为“0”
低压值,不允许为“0”
回复
financex
2010年08月03日 10:43:26
7楼


不是这样的吧,你把跳闸条件用不等式表达出来就清楚了
回复
lirunyuan1029
2010年08月03日 21:22:41
8楼
区管 怎么看出是保护线接错了呢?
回复

相关推荐

APP内打开