请问宿舍3700X7000的板中间还需拉一道次梁吗
baggiosyz
baggiosyz Lv.3
2010年07月29日 23:08:00
只看楼主

如题,宿舍连续板3700X7000,还需要拉一道次梁,做成两块3700X3500的板吗

如题,宿舍连续板3700X7000,还需要拉一道次梁,做成两块3700X3500的板吗
免费打赏
gongdefu1987
2010年07月30日 20:37:49
12楼
板的受力一般是由短边进行控制的,你的这种尺寸一般可不设,比较经济。
回复
靖江设计狗
2010年07月30日 21:49:12
13楼
板的短跨长度不大啊!做单向板没问题,不需要设梁
回复
zrxj1205
2010年07月30日 22:44:45
14楼
没有必要的,一般拉梁或地梁都是柱间拉,如果跨度大的话就做大板,这样就方便施工
回复
swpchl
2010年07月31日 01:28:11
15楼
现在设计一般都是不加的,怕影响使用和美观
楼上说的对,双向板,根据过往经验,板底筋用到10@150,支座筋用到10@100或12@150,
都没出问题,也没裂缝
回复
baggiosyz
2010年07月31日 09:47:39
16楼
谢谢楼上的很多位的回答,我想问下,既然是双向板,那为何板厚要去1/30,即120呢?双向板简支是1/40,连续的话1/50都行啊?
回复
hxh523761676
2010年08月23日 16:34:54
17楼
没必要设置次梁,不设次梁建筑上要美观些,结构上也要省一根梁
回复
hxh523761676
2010年08月23日 16:36:47
18楼
算完板后可验算哈板的饶度是否满足规范要求,故计120厚的板就够了