复合开关问题
snolf550
snolf550 Lv.2
2010年07月29日 17:14:43
只看楼主

复合开关在多大湿度下可以运行?各家的功耗写的出入很大,请问有知道到底是多大功耗吗?

复合开关在多大湿度下可以运行?
各家的功耗写的出入很大,请问有知道到底是多大功耗吗?
免费打赏
扬州华锦电气
2010年08月02日 17:00:32
2楼
这还真不知道,连试验站都不做这个实验吧?至于功耗你肯定要参考厂家的数据了,复合开关目前有两种方式,一种是接触器和可控硅结合,另一种是磁保持继电器和可控硅结合,功耗是不一样的。

[ 本帖最后由 hddqi 于 2010-8-2 17:01 编辑 ]
回复
shenzhen_aut
2010年08月02日 17:38:37
3楼

:time: :time:

我家的数据,
从:
深圳市奥特电器有限公司企业标准
QB/SZAUT0201-2010
ATFK-500智能复合开关企业标准

上摘录:

4.2 基本参数
4.2.1 额定工作电压: 380V/AC
4.2.2 工作电源电压: 380V/AC±20%
4.2.3 直流控制电压: 5V~16VDC
4.2.4 直流控制电流: 单路≤6mA
4.2.5 额定频率: 50HZ±5%
4.2.6 额定电流: 45/55/70A
4.2.7 整机最大功耗: ≤1.5W
4.2.8 介电强度: 交流2500V
4.2.9 净重: 1.1kg
4.2.10 动作响应时间:≤1S
4.2.11 重复投切时间:≥4S
4.2.12 磁保持继电器机械寿命: 100万次 (原来写的是10的6次方次,幂符号打不出来,变成106次了)
4.3 工作制:长期工作

5.1 环境条件
5.1.1 工作环境: -25℃~+55℃,相对湿度 20%~70%
5.1.2 输入电源:AC(380±20%)V (50±5%)Hz
5.1.3 大气压力: 86kpa~106kpa


[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-8-11 17:23 编辑 ]
回复
chmodun
2013年08月27日 08:26:22
4楼
温度跟湿度是综合考虑的,而虽然很多厂家标注湿度达到70%甚至更高,但是温度设定其实非常重要。比如默顿MODFK系列复合开关就明确规定,40度湿度不超过50%,25度不超过90%。这并不是反比关系,而是有一定的限制的。比如温度过低,湿度过高就会在表壳产生凝露现象
回复
wanwuzhili
2013年09月24日 15:50:44
5楼
功耗很小一般都小于3W 里面是塑封可控硅 瞬间导通所以没什么热量 也不加散热板
温度环境 0-+40度 低温电子芯片不好用都是民品 湿度小于90% 塑封硅脚距2.54或5.08 容易爬电