《高规》8.5.2 说:通风、空气调节系统,竖向不宜超过五层。现有疑问如下: 1, 其中“通风、空气调节系统”是否 包括了 防 排烟系统? 2,请问 高层建筑 排风或者排烟 一般都是由 贯穿的竖井 引入或引出。那么 这个竖井是否 包含在排风或者排烟系统之中呢? 如果包含,那么竖井怎么着也会超过五层啊?
《高规》8.5.2 说:通风、空气调节系统,竖向不宜超过五层。
现有疑问如下:
1, 其中“通风、空气调节系统”是否 包括了 防 排烟系统?
2,请问 高层建筑 排风或者排烟 一般都是由 贯穿的竖井 引入或引出。那么 这个竖井是否 包含在排风或者排烟系统之中呢?
如果包含,那么竖井怎么着也会超过五层啊?
2楼
不包括防排烟系统,一般空调及通风系统,我们控制在7~8层,多了调节困难;防排烟系统控制在15层内,多了漏风严重。
典型的超高层建筑12~15层分一个设备层及避难区。则空调通风系统可向上或向下单独设个系统,则垂直系统层数就控制在6~8层。
回复
3楼
路过,学习了,谢谢楼上两位
回复
4楼
学习了,谢谢楼上两位
回复
5楼
不包括防排烟系统,一般空调及通风系统,我们控制在7~8层,多了调节困难;防排烟系统控制在15层内,多了漏风严重。
典型的超高层建筑12~15层分一个设备层及避难区。则空调通风系统可向上或向下单独设个系统,则垂直系统层数就控制在6~8层。