高尔夫球场的照明系统采用TN-S好呢还是TN-C好
zbxmsz
zbxmsz Lv.2
2005年11月07日 21:21:32
来自于照明工程
只看楼主

高尔夫球场由于面积比较大,考虑电压降问题电缆都用得比较大,采用TN-C系统主电源线用4芯电缆,而采用TN-S系统用5芯电缆,成本高出挺多。但现在新建项目很多都用TN-S系统。希望大家给点建议,能不能采用TN-C系统。

高尔夫球场由于面积比较大,考虑电压降问题电缆都用得比较大,采用TN-C系统主电源线用4芯电缆,而采用TN-S系统用5芯电缆,成本高出挺多。但现在新建项目很多都用TN-S系统。希望大家给点建议,能不能采用TN-C系统。
免费打赏
495122
2005年11月07日 21:30:49
2楼
如果球场的用电不是专用变压器(即跟其他的设备共用变压器),且变压器在另外的单独建筑物内,建议采用TT系统(而非TN-C系统,虽然都是四线),出线设漏电保护,一般情况下,不做成TN-S系统。
回复
zbxmsz
2005年11月07日 21:41:25
3楼
目前不是施工现场都不采用TT系统了吗
回复
zbxmsz
2005年11月07日 21:44:36
4楼
而且高尔夫球场我看过很多设计几乎都是不加装漏电开关的,说下雨天比较容易跳闸。
回复
fdlight
2005年11月07日 22:04:10
5楼


没错,这个经验教训俺领教过了~

灯杆已经连接到地下2米以下了,这个接地十分牢靠,很安全的,

所以没必要引入室内的漏电概念。
回复
zbxmsz
2005年11月07日 22:07:56
6楼
那是不是说,就灯具就可以不用接PE线了呢
回复
fdlight
2005年11月07日 22:09:23
7楼


PE线还是需要的,只是不必考虑漏电
回复
zbxmsz
2005年11月07日 22:25:38
8楼
按你的说法,就是采用TT系统了,是吗
回复
zbxmsz
2005年11月07日 22:32:26
9楼
高尔夫球场灯具有时是380V和220V混用,一个灯杆上有380的,也有220V的。如果发生相线碰壳。此时没有漏电保护,又没PE线,是否存在触电危险
回复
fdlight
2005年11月07日 22:45:45
10楼


没事的,我这样做过好几个球场了。
灯杆接地比专门打地线还要牢靠呢~
要知道,灯杆基础都是深入地下2米的
回复
zbxmsz
2005年11月08日 08:39:55
11楼
这样是否每个球道箱也可以不用接PE线呢(只要接地良好),也就是说进线采用4芯电缆。
回复