设计计算时采用C80,强度只发挥到C60的水平,这样可以吗?有什么不利的地方没有?
wwwhfut
wwwhfut Lv.7
2010年07月29日 15:55:04
只看楼主

如题啊,超高层剪力层国内最高用到C60,有这样或那样的原因。为了获得足够的刚度,我想应用C80混凝土,但在做具体计算时,把应力控制在C60混凝土可以承受的范围之内,这样设计可行吗?有高手来解释下吗?

如题啊,
超高层剪力层国内最高用到C60,有这样或那样的原因。
为了获得足够的刚度,
我想应用C80混凝土,
但在做具体计算时,把应力控制在C60混凝土可以承受的范围之内,这样设计可行吗?
有高手来解释下吗?
免费打赏
haha9908
2010年07月29日 16:36:09
2楼
钱多烧的啦:L
回复
mumutiantian104
2010年07月29日 17:06:05
3楼
用提高混凝土强度等级来获取整体结构的刚度,没有听说过。看看C60和C80的弹性模量吧,没有差多少的,可能也贡献不大,还不如调整结构布局的好。

[ 本帖最后由 mumutiantian104 于 2010-7-29 17:08 编辑 ]
回复
wwwhfut
2010年07月30日 09:16:29
4楼
楼上说的对。我再想想办法。
回复
huifengzh
2010年07月30日 10:42:25
5楼
剪力墙没必要用到C60,超高也没必要啊
回复
huifengzh
2010年07月30日 10:42:56
6楼
打错啦,是没必要用到C80
回复
wwwhfut
2010年07月30日 12:46:30
7楼
如果强行用到C80,会出现什么样的问题呢?
审图会通过吗
回复
haier3201
2010年07月31日 12:21:32
8楼
首先,你的工程是哪个地方的?
其次,你工程当地的搅拌站是否有能力加工这么高标号的混凝土
第三,目前国内工程中,标号用到这么高的实在少见,有限的几个工程,基本400米以上的才会用到
其四,高标号的混凝土的工艺,抗裂等要特殊考虑。
还是把你的工程详细介绍下吧,好让大家给你出出主意
http://bbs.co188.com/content/0_2066610_1.html

[ 本帖最后由 haier3201 于 2010-8-8 00:58 编辑 ]
回复
wwwhfut
2010年07月31日 13:14:01
9楼
我的工程在镇江,建筑面积四十万,地下十万,地上三十。裙房四十米,两个塔楼,一个三百五十米,一个两百二十米。三百五十米塔楼拟用C80
回复
eason_yb
2010年07月31日 14:25:18
10楼
lz是说用C60计算,用C80施工?呃。。。。不用吧,你的安全系数太高了。
回复
wwwhfut
2010年07月31日 15:19:49
11楼
取用C80的刚度,利用到C60的强度水平
回复

相关推荐

APP内打开