这样的办公楼不适合用变频给水?
happyzqh
happyzqh Lv.7
2005年11月07日 20:05:58
只看楼主

我做了一个五层办公楼的给排水,总面积约6000平米,生活给水用变频泵给水。图已发出。这两天检查出变更,却让改为普通泵,理由是这样的办公楼不适合用变频给水。请问各位非得改吗?

我做了一个五层办公楼的给排水,总面积约6000平米,生活给水用变频泵给水。图已发出。这两天检查出变更,却让改为普通泵,理由是这样的办公楼不适合用变频给水。
请问各位非得改吗?
免费打赏
ldsun
2005年11月07日 22:14:55
2楼
这样的一栋建筑用变频可能是有点儿夸张,简单地做个屋顶水箱,用普通泵供水可能更适用。
回复
hahaxiao1978
2005年11月08日 08:36:16
3楼
办公楼太小,设计秒流量太小,用水量太小,用变频就一点也不节能了,检查是有道理的,要不没有人在用水而你的水泵却要转个不停,就是这个道理啊
回复
bullet
2005年11月08日 08:58:13
4楼
确实不太合理,不够经济
回复
happyzqh
2005年11月08日 11:29:14
5楼
那就改吧.
回复
jobmail
2005年11月21日 10:33:17
6楼
要不要人家开一个水龙头,就让你的泵就转个不停啊?
回复
misee
2005年11月21日 12:56:21
7楼
没什么不合理,靠,改的理由是什么?很简单的东西!
回复
happyzqh
2005年11月22日 15:54:56
8楼
大家说的有道理,变频泵真的是不适合在这里用,初设是别人的,所以施工图按原来的设计做了,想想还是普通泵好些。我已经改了。谢谢大家。