我是考基础的,但我觉得今年专业课的题对我们这些考基础课的人更重要一些,所以整理了网上的各位高手提供的专业课的题,特别感谢平平!!!!!1.一座层高48.5米的高级旅馆,有两条市政给水管供水,每条管供水36m3/h,室外消火栓由市政给水管供水,室内消火栓水量为30l/s,喷淋水量为28l/s,计算消防水池的有效容积。 2.一座层高46米的高级旅馆,在城市的末端,有一条市政给水管供水,平时供水36m3/h,室内消火栓水量为30l/s,喷淋水量为26l/s,计算消防水池的有效容积。

我是考基础的,但我觉得今年专业课的题对我们这些考基础课的人更重要一些,所以整理了网上的各位高手提供的专业课的题,特别感谢平平!!!!!
1.一座层高48.5米的高级旅馆,有两条市政给水管供水,每条管供水36m3/h,室外消火栓由市政给水管供水,室内消火栓水量为30l/s,喷淋水量为28l/s,计算消防水池的有效容积。
2.一座层高46米的高级旅馆,在城市的末端,有一条市政给水管供水,平时供水36m3/h,室内消火栓水量为30l/s,喷淋水量为26l/s,计算消防水池的有效容积。
3. 有一个中学的公共卫生间,有四个蹲式大便器,采用延时自闭式冲洗阀给水。已知,自闭式冲洗阀额定给水流量为1.2L/s,当量为6。求,连接最后一个蹲式大便器管段的生活给水设计秒流量?选择答案有:0.88L/s,1.2L/s,1.47L/s,1.76L/s
4. 设计一曝气池,污水流量为Q=150000m3/d, 曝气池出水BOD5为Se=30mg/L。城市污水进水Sa=250mg/L,初次沉淀池去除率为25%。曝气池的容积V=31250m3,X=4g/L,Kd=0.07,y=0.65,f=0.75,Xr=10g/L.求每日剩余污泥量( )m3/d ?
5.一等水头变速滤池,分4格,设计滤速为8m/h,正常过滤时,第1格滤速为6m/h,第2格滤速为10m/h,当有一个滤池反冲洗时,如果过滤总流量不变,且滤速按相等比例增加时,求第2格滤池的滤速。 我觉得答案应该是12.3m/h。设单格面积为A,因为当第1格滤速6m/h时,其流量为6A;第2格滤速为10m/h,流量为10A;第3、4格为8m/h。把第1格流量按滤速分配到其余3格时,第2格分配的流量为60A/26≈2.3A。则第2格滤速为12.3m/h。好像答案里就有。
6.斜管沉淀池,设计能力20000m3/d,平面净尺寸10×10m,结构系数1.03, 斜管长10m,安装角60度。求斜管内轴向流速
7.设计Q=150000m3/d,Se=30mg/L,Sa=250mg/L,V=32150m3,Xv=4g/L,Kd=0.07,y=0.65,f=0.75,Xr=10g/L.求Qw Kd就是b,y就是a 直接代入公式
8. 重力输水,两根输水管,要求事故时输水能力达80%以上,输水管需分成几段用连通管连起来。
9. 设计一座大阻力配水的普通快滤池,配水支管上的孔口面积设为F。干管的断面为孔口总面积的5倍,配水支管过水面积是孔口总面积的3倍,当采用水反冲洗是滤层呈流化状态,以孔口平均流量代替干管起端支管上孔口流量,孔口阻力系数u=0.62,此时滤池配水均匀程度是?
10.某住宅共有400户,每户3人,有200户每家有两个卫生间,总共600个卫生间,每个卫生间安装淋浴器及洗脸盆各一套,淋浴器用水量为400L/h,脸盆用水量为30L/h,求热水的用水量。 我做了这道题,但是答案对不上。 哎!我怎么没有看到规范上的说明呢?! 只计算淋浴器,就对上了.
11.有一题是工厂排水含H2SO4,用石灰石处理,大概每日排放量和石灰石纯度给了(具体数字记不清了),求石灰石用量(,采用精制硫酸铝(Al2O3,16%)为混凝剂,投量为25.25mg/l,为防止硫酸铝水解过程PH降低,故投加生石灰提高水碱度若出水剩余碱度保持在0.2mmol,则石灰投量为多少mg/l)
12. 还有一个城镇最高日用水量2400M3/d,给了各时段用水表,求时变化系数和输水管网无水池(水塔)时,水厂清水池调节容积
13.一地区高地标高100M,低处10M,(大概是这样)采用分区供水,分两区,问分区后能量减少多少?A25% B50% C75% D
14. 一DN1200管道,原来n=0.015,Q=1.4m^3/s,改造后n=0.012,求其Q(R、I不变)
15.2800人的生活小区 ,枝状管网,已知各分支最大时、平均时和秒流量,求供水的设计流量。
16. 已知控制点地面控制扬程Hc,控制点地面标高Zc,自高位水池至控制点水损hc,求高位水池底标高
17. 热水,某宾馆有客房热水20点~22点用水高峰小时用水和其余时间平均小时用水 员工热水19点~22点用水高峰小时用水和其余时间平均小时用水 桑拿22~24点用水高峰小时用水和其余时间平均小时用水 求设计小时供热量Qh 另有一题大致差不多。
18. 客房高峰小时用水+员工高峰小时用水+桑拿平均小时用水
19. 1~3.最大日用水量24万立方米。输水管损失6%,自用2%,滤池冲洗3%,(3个搭配是多少记不清了,总数是11%)给出用水量曲线。0~24时每小时供水量分别是:(单位千立方)5,5,4,4,5,10,12,12,11,9,12,14,14,11,9,8,13,14,14,13, 12,11,10,8 1. 时变化系数是多少?A 1.2 B 1.3 C 1.4 D 1.5 选 C 2. 水源取水泵房设计流量是多少? A 11100m3/h B 10600 m3/h C 10300 m3/h D 10000 m3/h 选A 3. 清水池调节容积:A 33000m3 B 29000 m3 C 17000 m3 D 10000 m3 选B
20. 平流沉淀池5万立方米,长75米,宽10米,深3.5 米,新建一个5万立方米的沉淀池,宽10米,深3米,要求进出水质相同,求新池的池长 A 87.5m B 75m C 64.3m D40m 选B
21. V=18mm/s,B=3H,Fr=0.6×10(-5次方)。在池的1/3,2/3处各加一道隔墙,忽略隔墙厚度,求新的Fr A 0.66×10(-6次方) B 0.6×10(-5次方)C 1.08×10(-5次方)D 1.80×10(-5次方) 选C
免费打赏
dukej
2005年11月07日 20:17:12
2楼
22.水量20万立方米/天,24h工作,栅条厚10mm,中心距100mm,K2=0.75,v=0.4m/s,求进水孔面积。A 7.7m2 B 6.4 m2 C 5.8 m2 D 8.6 m2 选D
23. 某管,n=0.014,DN300,i=0.004,水深h=150mm,求管中水流速 A v=0.62m/s B 1.50 m/s C 0.80 m/s D 0.33 m/s 选C
24.图,Fa=2.3ha,Fb=2.1ha,q=500/t(0.65次方) ψ=0.6,Fa上ta=10min,求Q1-2 A 140L/s B 150 L/s C 170 L/s D 180 L/s 选B
25. Q=5万立方米/天,Sa=220mg/L,Se=20mg/L,V=14000立方米,Xv=2100 mg/L,a’=0.5,b’=0.15,求需氧量 A 8400 B 9410 C 10400 D 11400 选B
26. 活性炭吸附塔,Q=800立方米/时,COD=100mg/L,4个塔,空塔滤速v=10m/h,接触时间T=30min,P=0.4t/立方米,求每个塔炭重 A 37.5t B 35.5t C 40t D 30t 选C
27. 初沉池污泥280立方米/天,二沉池污泥172.51立方米/天,含水率96%,比重1.01,挥发性有机物64%,挥发性有机物负荷1.3kg/m3.d,两级消化,容积2:1,问体积各多少? A 8000m3,4000 m3 B 6400 m3,3200 m3 C 6000 m3,3000 m3 D 4000 m3 ,2000 m3 选C
28. Qmax=0.3 m3/s,Kz=1.4,栅条间隙e=20,过栅流速0.9m/s,栅前水深0.4m,,倾角60度,栅渣量0.06。求栅条间隙,每日栅渣量 A 26,0.8 m3/d B 39,1.11 m3/d C 30 1.01 m3/d D 32 1.04 m3/d 选B
29. 辐流沉淀池,Qmax=7854m3/h q0=2m3/m2.h,t=1.5h,n=2,求D,H A D=70m H=4.5m B D=60m H=4m C D=50m H=3m D D=40m H=2.5m 选C
30. 图,K=80,第一个压力10m,喷头间距3m,管径25,32,32,求第三个喷头的流量。 A 1.33 L/s B 1.37 L/s C 1.52 L/s D 1.40 L/s 选C (这题我错了!选D了!因为算第二段水头损失时,只算了第二个喷头的流量,应该是把两个喷头的流量加起来算损失就对了!唉,搞了这么多年建给,栽在这里,实在惭愧!主要是上海从来不算这个,不熟啦。)
31.图,4根DN75通气管汇合,求一段水平汇合管管径。选B DN100(但这题的计算过程是一根75+一根四分之一75,得D=0.084m,取DN100,如果多算一两根,答案还是100,但过程就不对。)
32. q=150 L/h,m=600,冷水5℃,热水60℃,ρ=0.98,C=4187J/kg.℃,求最大小时耗热量。 A 1168.4kW B 1076.7 kW C 985 kW D 916.5 kW 选B
33. Qh=972 kW ,Qm=361 kW ,储热量500 kW.h ,最大小时持续时间T=3h。求小时供热量Qg A 972 kW B 805 kW C 361 kW D 472 kW 选 B
34.
图,表,已知各管段热损失,Q=6600 L/h,求循环流量
A ΣR-1~4-7热损失/(1.163×5)=1634 L/h
B 6600 L/h
C Σ所有管段热损失/(1.163×5)=2356 L/h
D 1634+6600×15%=2624 L/h
选A (这题我又错了!选了C,还是因为从来不算,都用比例估算。当时来不及仔细加各段的值,觉得R-1~4-7热损失好像还少了几段应该算的没算,也知道C又算多了,但当时好像已经算得烦了,累了,没再把表里数据仔细加一遍,结果错了!)
35. 表,已知城市三个区的人口密度,地域面积,排水量定额,求污水的设计流量。
A 120L/s B 140 L/s C 160 L/s D 180 L/s 选C
36. SS=380,二级处理,一级排放,求去除率。
A 85.5% B 90.2% C 94.3% D 94.7% 选D