钢筋下料计算
m181981237
m181981237 Lv.2
2005年11月07日 09:32:30
只看楼主

“预算、结算、钢筋加工,讨论园地”中算例的现场的下料计算过程:请网友PPKL-1 共2支 梁断面尺寸 H*B=600*250mm 1、上部钢筋 HRB335级(Φ22)L=(7.1+0.24-0.05+0.022*15*2-0.022*2*2+0.898)*2根*2支=35.04米 2、下部钢筋 HRB335级(Φ22)L=(7.1+0.24-0.05+0.022*15*2-0.022*2*2)*3根*2支=47.17米

“预算、结算、钢筋加工,讨论园地”中算例的现场的下料计算过程:请网友PP
KL-1 共2支 梁断面尺寸 H*B=600*250mm
1、上部钢筋 HRB335级(Φ22)
L=(7.1+0.24-0.05+0.022*15*2-0.022*2*2+0.898)*2根*2支=35.04米
2、下部钢筋 HRB335级(Φ22)
L=(7.1+0.24-0.05+0.022*15*2-0.022*2*2)*3根*2支=47.17米
3、配筋数量计算:加密区长度参考 03D101-1 P63 二至四级抗震等级框架梁KL、WL做法
通长布置计算 n1=[(7.1-0.25-0.25*2-0.05*6)/0.20+1]*2支=31.25取 32根*2=64根
两端加密布置计算,1.5hb=1.5*0.060=0.90m=900mm>500mm 面足要求
n2=0.90/0.20*2倍*2支=4.5取5根=10根*2支=20根
与LL2交点处吊筋两端加密
n3=0.87/0.2*2处*2支=4.35 取5根=10根2支=20根
箍筋总数量n=n1+n2+n3=104.00根
箍筋长度计算:L=[0.25+0.60-0.05+0.008*(6.25+7+1)]*2-0.008*(6+1)=1.772m
箍筋总长度=1.772*104.00=184.29m
Φ16吊筋计算 L=[(0.32+0.78)*2+0.35-0.022*1]*2根*2处*2支=15.17m

1131327146636.jpg

免费打赏
m181981237
2005年11月07日 09:34:07
2楼
LL1、LL2车间排料计算如下:

90度弯钩量度差值 –2d 1350弯钩量度差值 –0.5d
LL1 2支 搭接长度:34d*1.2 锚固长度:34d
1、上部钢筋下料计算:φ16 ( 11.76+0.24—0.025*2+15*0.016*2-2*0.016+34*1.2*0.016)*2根*2支=13.115*2*2=52.46m
2、下部钢筋下料计算:φ16 ( 11.76+0.24—0.025*2+15*0.016*2-2*0.016+34*0.016)*3根*2支=12.94*3*2=77.65m
3、箍筋 HPB235级 (?8)
通长布置计算 n1=[11.76-(0.12+0.3)*2-0.05*6倍]/0.2+1=53.1 根取54根。
加密布置计算:本梁上部没设附加负弯矩钢筋,按03G101-1 P63二至四级抗震等级框架梁KL、WL做法进行计算:1.5hb =1.5*0.35=0.525>0.5没支梁的加固取长为: 1.5hb*6=1.5*0.35*6=3.15m 加密数量为:n2=3.15/0.2=15.75取16根
箍筋总数量n=(n1+n2)*2=(54+16)*2=140.00根
箍筋长度计算:L=[0.25+0.35+0.008*(6.25+7+1)-0.05]*2-0.008(6+1)=1.428-0.056
=1.372m
箍筋总长度=1.372*140.00=192.08m
LL22支 搭接长度:34d*1.2 锚固长度:34d
1、上部钢筋下料计算:φ18 ( 11.76+0.24—0.025*2+15*0.018*2-2*0.018+34*1.2*0.018)*2根*2支=13.22*2*2=52.90m
2、下部钢筋下料计算:φ18 ( 11.76+0.24—0.025*2+15*0.018*2-2*0.018+34*0.018)*3根*2支=13.07*3*2=78.40m
箍筋长度计算:L=[0.25+0.35+0.008*(6.25+7+1)-0.05]*2-0.008*(6+1)
=1.372m
箍筋总长度=1.372*140.00=192.08m
回复
m181981237
2005年11月07日 09:34:25
3楼
2005年11月07日 09:37:28
4楼
本例现浇板钢筋现场排料算法:
底部受拉钢筋可按通长计算,一达到省工省料的目的
板内钢筋的锚固长度计算参考04G101-1 P22的有关规定。
板内钢筋的构造要求参考04G101-1 P25的有关规定。
板内钢筋配至外墙轴线900弯勾量度差制为 –2d
1、①筋HPB235级 (?8)
单长L=11.76+12.5*0.008=11.86m
根数n=(7.1-0.24-0.05*6)/0.20+1=33.8收尾取34根
总长L=11.86*34=403.24m
2、②筋HPB235级 (?8)
单长L=-7.10+12.5*0.008=7.20m
根数n=(11.76-0.24-0.05*6)/0.20+1=56.1收尾取57根
总长L=7.20*57=410.40m
3、③筋HPB235级 (?8)
单长L=1+0.16-0.008*4=1.16-0.032=1.128m
布筋长度:①、④梁轴7.1-0.25*2-0.24-0.10*3=6.06m
根数n=(6.06/0.15+1)*2=42*2=84.00根
③号筋总长=1.128*84=94.752m
4、④号筋 PB235级 (?10)
单长L=2+0.16-0.01*4=2.16-0.04=2.12m
布筋长度:②、③梁轴7.1-0.25*2-0.24-0.10*3=6.06m
根数n=(6.06/0.15+1)*2=42*2=84.00根
④号筋总长=2.12*84=178.08m
5、⑤号筋 PB235级 (?8),
单长L=0.6+0.16-0.008*4=0.76-0.032=0.728m
布筋长度:A,D两轴 11.76-0.50-0.24-0.60=10.42m
根数n=(10.42/0.15+1)*2=71*2=142.00根
⑤号筋总长=0.728*142=103.376m
6、⑥号筋 PB235级 (?10)
单长L=1.2+0.16-0.01*4=1.36-0.04=1.32m
布筋长度:B、C两轴 11.76-0.50-0.24-0.60=10.42m
根数n=(10.42/0.15+1)*2=71*2=142.00根
⑥号筋总长=1.32*142=187.44m
回复
m181981237
2005年11月07日 09:40:47
5楼
梁车间钢筋下料计划合计
回复
xzxdy
2005年11月24日 10:52:50
6楼



什么东东》
回复
xzxdy
2005年11月24日 10:53:06
7楼
回复
zhuzizhou_163
2007年04月05日 15:15:25
8楼
厉害!
回复
dangrulan811219
2007年05月16日 11:07:55
9楼
一直用软件计算钢筋,突然要手工计算,竟有无从下手之感
回复
jszs2015
2007年05月18日 01:23:32
10楼
正用得上,我需要
回复
fuye888
2007年12月18日 10:18:04
11楼
楼主
能否把你的原稿作成压缩包发上来啊!
先谢谢了