气动阀动作太快,如何让它慢下来
highsan
highsan Lv.2
2005年11月06日 23:59:09
来自于工地图片
只看楼主

这是一个DN400的双作用气动阀门,只有全开全关两个动作。要求气源压力是3-6 公斤, 目前遇到的问题是,阀门开关动作过快(相对我们的要求而言)。现在如果想让阀门的开关动作降下来不知能否实现。另外如果能想办法让阀门开到位开启角度45度,关到位时完全关闭,也可以满足我们的要求。希望各位能指点迷津。不胜感激!

1131292736874.JPG

免费打赏
pzhwutom
2005年11月24日 10:37:41
2楼
给厂家提要求.
回复
小小法师
2005年11月26日 17:24:43
3楼
这种问题只能找厂家,了解他们的设计方法和意图后才能改装.
回复
liu438605876
2005年12月26日 11:15:22
4楼
最好用电动阀!气动阀不可能达到你的要求!
回复
ahxctsf
2005年12月28日 08:22:03
5楼
阀门开关动作过快,可以通过加装节流阀来控制.而让阀门开启45度,则须给厂家提出要求.
回复
keyilai
2005年12月29日 22:01:33
6楼
电动阀很容易达到这个要求。
如果一定要用气动阀的话,只能向厂家提要求,请厂家专门设计了。
回复
deng_gg
2006年01月03日 11:16:43
7楼
手动就慢。速度可以用手动的方式来达到。应该有手动的。
至于45度,可以调节开启的顶杆,具体叫什么我不清楚。
但一定有一个顶杆锁定开启角度的,一个开启到位的顶杆,原本是达到90度就停止,你把它顶到45度的位置。
不过这样的驱动头太贵,最好参照说明书或者找专业人士调节。
没见过,想象是这样。
回复
fk2000.1981
2006年01月03日 13:25:47
8楼
這閥門的工作原理就是這樣,要想改變只能找廠家了。
回复
aaaliur
2006年02月14日 12:21:23
9楼
手动就慢。速度可以用手动的方式来达到。应该有手动的。
至于45度,可以调节开启的顶杆,具体叫什么我不清楚。
但一定有一个顶杆锁定开启角度的,一个开启到位的顶杆,原本是达到90度就停止,你把它顶到45度的位置。
不过这样的驱动头太贵,最好参照说明书或者找专业人士调节。
没见过,想象是这样。


回复
taxun
2006年02月26日 18:16:26
10楼
可以试一下,拆掉二位五通电磁阀的消声器,换上节流消声器,调节排气量.应该可以.
回复
37926685
2006年03月16日 22:07:42
11楼
我用过日本TOME气动阀,它的开启速度是可调的。
使用定位螺栓可以限定开启度,同时可以关到位。
回复

相关推荐