热湿比=Q/D Q为总余热量 D为总余湿量 表示进入房间的空气吸收余热余湿后达到要求的状态点的过程。 请问各位冬季的Q和D怎样算啊。 热湿比是正还是负呢希望各位大哥大姐能帮忙解答,谢谢!

热湿比=Q/D Q为总余热量 D为总余湿量 表示进入房间的空气吸收余热余湿后达到要求的状态点的过程。 请问各位冬季的Q和D怎样算啊。 热湿比是正还是负呢
希望各位大哥大姐能帮忙解答,谢谢!
免费打赏
maxingw
2010年08月02日 17:40:22
12楼
二次回风
回复
maxingw
2010年08月02日 17:48:13
13楼
请各位高手帮忙说明一下上图二次回风冬季的整个过程,和一次,二次混合点,谢谢
回复
ecan000
2010年08月03日 09:30:12
14楼
看来你对冬季的处理过程很不理解。

冬季无所谓二次回风。通常情况下,为达到更好加热和加湿的均匀度,二次回风关闭,仅保留一次回风。

也就是说,冬季没有二次回风。无所谓一次二次混合点。
回复
maxingw
2010年08月03日 14:30:03
15楼
谢谢楼上大哥的回复。我还是有疑问,比如说,有些情况不利用二次回风,风量也会不够的啊,通过表冷器的风量是有限的吗,这样的话,冬季是否还要用二次回风呢。
回复
ecan000
2010年08月03日 14:51:18
16楼


只要有表冷,就不能关二次回风,二次回风只能在加热的情况下关闭。你的意思是说,表冷器和加热器是按照一次回风风量设计的,然后关掉二次回风后过表冷/表热器风量多了,系统阻力大了,然后会减少送风量。
如果这样,二次回风就没有必要关了。
回复
maxingw
2010年08月03日 16:29:34
17楼
我的意思是,按照二次回风设计。但是由于表冷器额定风量不一定能达到要求的满足洁净度送风量,、(比如说用水冷柜机配加压风柜,有的情况就要利用二次风直接回到加压风柜一部分)这样的话,冬季是否要按照二次回风设计,要是按照之前说的,冬季把二次风关掉的话,送风量会不会不够啊。我现在就是不清楚二次风冬季设计怎样搞,不知道上面我发过的那个焓湿图的冬季方案怎么解释
回复
ecan000
2010年08月05日 14:31:27
18楼
我看了你的那个图。二次风阀不用关,但是冬季其实是没有二回风的。空气处理过程如下:

新风——预热——与一次回风混合——与二次回风混合——加热——加湿——送风。

判断是否二次回风的依据是回风实在表冷表热器之前还是之后。如果在表冷器表热器之后,就叫做二次回风。之前就叫一次回风。以上处理过程尽管它回风分了两路,但都在加热器之前,属于一次回风,

同样的风系统和风管接管方式,

你那个夏季处理过程是 新风——一次回风混合——表冷——与二次风混合——送风。

有部分回风在表冷之后,因此叫二次回风。

在水冷柜机+加压风机系统中,加压风机的选择应该按照全部回风通过加压风柜的工况选择加压风柜余压。以便冬季关闭二次回风的情况下保证总风量

这样说能不能看明白啊。
回复
maxingw
2010年08月05日 15:52:47
19楼
非常感谢。