配电变压器高压跌落熔断器熔丝的配置问题
yxwliul
yxwliul Lv.3
2005年11月05日 20:50:27
来自于变压器
只看楼主

请教一下,配电变压器高压跌落熔断器熔丝的配置是不是按照变压器额定容量的2.5~3倍配置哦?谢谢

请教一下,配电变压器高压跌落熔断器熔丝的配置是不是按照变压器额定容量的2.5~3倍配置哦?谢谢
免费打赏
lizhenbao_jinan
2005年11月05日 21:16:21
2楼
配电变压器高压跌落熔断器熔丝的配置?
电厂里没有,去配电版块找找
回复
nlb
2005年11月07日 18:50:59
3楼
1.8~2 倍。
回复
yxwliul
2005年11月08日 14:50:01
4楼
非常感谢楼上兄弟,谢啦
回复
huyingchun888
2006年05月22日 20:40:52
5楼
100KVA以下的按2~3倍配置,100KVA以上的按1.5~2倍配置。
回复
fangshengliao818
2006年05月23日 21:33:29
6楼
那也不一定.有时候也要看具体情况.我就遇到类似的问题.开始用它的2倍.经常烧,后面用到2.5倍已经用了一年都没有问题.要说明我这负荷有点重.你要看具体情况哦.