2楼
强柱弱梁是保证框架结构的延性,如果塑性铰过早出现在柱中,对结构破坏是很大的,所以设计成强柱弱梁,让塑性铰首先出现在框梁中,这样结构就具有了非常强的变形的能力,延性变强~
回复
3楼
还有强剪弱弯,就是保证梁端出现塑性铰而不是剪切破坏!柱端抗剪能力也需要保证,节点需要加强。
回复
4楼
PKPM中你只要考虑弯距调幅就行了,就按默认的来就行了
回复
5楼
这是在结构抗震中提到的。如果你是学生,可以看建工出版的《结构抗震设计》,里面有初步的分析。你们应该会学到的。我是大4的,不知道你是大几的?
回复
6楼
同意2、3楼的说法,强剪弱弯是说结构(框架梁、柱)的抗剪承载力要大于抗弯承载力,使得塑性铰出现时不会发生剪切破坏,充分发挥塑性铰的能力;强柱弱梁就是2楼所说,让塑性铰首先出现在框梁中而不是在柱中,简单的理解就是当梁发生塑性变形的时候,柱仍处于弹性变形的阶段,这样更安全(此叙述仅供理解)
回复
7楼
详细说,
如果塑性铰先出现在柱中,然后发展到某层住的上下端都会出现塑性铰,该层就会成为几何可变体系,引起上部结构的倒塌。这种非“强柱弱梁”结构抗震性能很差。
而“强柱弱梁”的结构,塑性铰会先出现在梁上,此时整个结构是不会倒塌的,逐渐发展,才会在柱上出现,最终才会倒塌。
而“强剪弱弯”的目的是控制构件发生弯曲破环,而不是剪切破环,避免脆性破环
回复
8楼
这个想法很危险啊,程序的默认值是代表的大多数的工程,可是作为我们设计人员来说,设计软件只是一个工具,不能靠计算机为我们搞设计,关键还是要靠我们设计师
回复
9楼
非常认同,要对自己的生命负责
回复
10楼
eds.shiyi 发表于 2005-11-16 23:53 同意2、3楼的说法,强剪弱弯是说结构(框架梁、柱)的抗剪承载力要大于抗弯承载力,使得塑性铰出现时不会发 …谢谢,理解了
回复