砌体结构的梁,圈梁,板,怎么布置,有点迷惑
mcpole
mcpole Lv.4
2010年07月28日 21:41:02
来自于砖混结构
只看楼主

砌体结构的梁是怎么布置的,是直接搁在墙上的吗?应该怎么布置呢。砌体结构的板必须和梁整体现浇,还是可以直接浇在墙上呢。最近在做一个砌体的结构,很迷茫,可以的话,那位给我发个全面的砌体结构的资料。谢谢!!

砌体结构的梁是怎么布置的,是直接搁在墙上的吗?应该怎么布置呢。
砌体结构的板必须和梁整体现浇,还是可以直接浇在墙上呢。
最近在做一个砌体的结构,很迷茫,可以的话,那位给我发个全面的砌体结构的资料。谢谢!!
免费打赏
dw8406513
2010年08月19日 20:54:32
12楼
这两天正在做砌体,学习了
回复
走夜路的结构
2010年08月22日 10:55:31
13楼
路过 不过学了不少东西
:lol
回复
fumei512
2010年09月14日 11:15:37
14楼
很赞同二楼观点:handshake
回复
结构老卢
2010年09月14日 13:55:41
15楼
不设圈梁的地方,板在墙体处也得做加强带,比较麻烦。砌体结构本身抗震性能也差,如果接近抗规层数限值了,最好层层设圈梁。
回复
xgguo
2010年09月14日 22:25:53
16楼
2楼说的很详细啊,学习了,虽然还有一点不明白……
回复
byang
2010年09月15日 10:31:46
17楼
要是哪位高手说的更详细一点就好了 总是缺少整体的概念啊
回复
aaa-410
2010年09月30日 17:42:21
18楼
新手,在此学习了
回复
bbb410
2010年10月10日 11:25:02
19楼
1 构造柱最小截面可采用240mm×180mm,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端宜适当加密;7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋。
  2 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,并应沿墙高每隔500mm设2φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1m。
  3 构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应穿过圈梁,保证构造柱纵筋上下贯通。
  4 构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。
回复
ksdyg2010
2010年11月01日 13:30:31
20楼
我看看是否是这种问题啊,好奇怪的问题,值得思考啊,好好学习:)
回复
zhanshuxing
2010年11月02日 13:11:15
21楼
谢谢二楼的回答,太好啊。很详细啊,明白了
回复

相关推荐

APP内打开