静水压是算到消防水箱底还是消防水箱水面?
xuxudodo
xuxudodo Lv.4
2010年07月28日 17:45:12
只看楼主

我是算到消防水箱底,大家算到哪

我是算到消防水箱底,大家算到哪
免费打赏
xuxudodo
2010年07月29日 08:25:45
2楼
谢谢,我指的是算消防水箱到最高消火栓7m或15m静压时
回复
gpszxsjk
2010年07月29日 08:29:31
3楼
应按水箱最高水位计算,原因是消防水箱通常不使用,大部分时间处于最高水位,因此消火栓及管道大部分时间承受的是最高静压。
回复
mofastone1
2010年07月29日 08:45:33
4楼
楼上的事正解,楼主的算法 更加安全,不过理解有点错误
回复
xuxudodo
2010年07月29日 08:54:34
5楼
算管网静压时,我算到水面
算消防水箱到最高消火栓7m或15m静压时,我算到消防水箱底
因为有些地方规范明确是水箱底
回复
fine_2009
2010年07月29日 10:10:30
6楼
大多数图审,算到高水位是不允许的,只能算到低水位。
回复
fine_2009
2010年07月29日 10:11:57
7楼
而如果计算最低处承压,则需要算到高水位,且,如果有消防泵和稳压泵,则应该计算到消防泵和稳压泵。
回复
xuxudodo
2010年07月29日 11:09:12
8楼
我同fine-2009的做法是一致的,
但对“算消防水箱到最高消火栓7m或15m静压时,算到消防水箱底”有一定看法
我认为,在采用变频或无负压给水方式时,
系统维持供给消防水箱的压力并留有足够流出水头,可以不用算到消防水箱底
回复
ssm010
2010年07月29日 11:15:36
9楼
个人认为算到平时维持的高水位水面即可
回复