2楼
谢谢,我指的是算消防水箱到最高消火栓7m或15m静压时
回复
3楼
应按水箱最高水位计算,原因是消防水箱通常不使用,大部分时间处于最高水位,因此消火栓及管道大部分时间承受的是最高静压。
回复
4楼
楼上的事正解,楼主的算法 更加安全,不过理解有点错误
回复
5楼
算管网静压时,我算到水面
算消防水箱到最高消火栓7m或15m静压时,我算到消防水箱底
因为有些地方规范明确是水箱底
回复
6楼
大多数图审,算到高水位是不允许的,只能算到低水位。
回复
7楼
而如果计算最低处承压,则需要算到高水位,且,如果有消防泵和稳压泵,则应该计算到消防泵和稳压泵。
回复
8楼
我同fine-2009的做法是一致的,
但对“算消防水箱到最高消火栓7m或15m静压时,算到消防水箱底”有一定看法
我认为,在采用变频或无负压给水方式时,
系统维持供给消防水箱的压力并留有足够流出水头,可以不用算到消防水箱底
回复
9楼
个人认为算到平时维持的高水位水面即可
回复