请问如果泵控制主回路有变频器,测量电流的互感器装在变频器下边好还是装在上边好????
请问如果泵控制主回路有变频器,测量电流的互感器装在变频器下边好还是装在上边好????
2楼
电流互感器放在变频器的上方测量电流比较准确。
回复
3楼
有何依据??我的就在下边安装。也挺准确的!
回复
4楼
一般变频都有电流显示
我从不装
回复
5楼
以下是引用controler在2005-11-05 13:25:49.0发表的内容:
以下是引用rgchxt在2005-11-05 12:57:42.0发表的内容:
电流互感器放在变频器的上方测量电流比较准确。
有何依据??我的就在下边安装。也挺准确的![/quote/}]
应该放在上边,变频器后边的电流频率不是50赫兹,会超出互感器的频率范围。所以只能放再上边。。。。
回复
6楼
确实如此,支持!!!
回复
7楼
互感器的铭牌上标明了它的额定工作频率是50Hz.如果接在变频器下面,由于频率波动,测量的准确性会差很多!
回复
8楼
确实如此我遇到过好多次类似的情况
回复
9楼
没有见过放下面的这样的问题也能弄出来,I彻底服了YOU。
回复
10楼
回复
11楼
5楼的解释让俺彻底明白了,谢谢!
回复