请问如果泵控制主回路有变频器,测量电流的互感器装在变频器下边好还是装在上边好????

请问如果泵控制主回路有变频器,测量电流的互感器装在变频器下边好还是装在上边好????
免费打赏
rgchxt
2005年11月05日 12:57:42
2楼
电流互感器放在变频器的上方测量电流比较准确。
回复
controler
2005年11月05日 13:25:49
3楼

有何依据??我的就在下边安装。也挺准确的!
回复
bingyu0923
2005年11月05日 13:55:25
4楼
一般变频都有电流显示
我从不装
回复
seafen
2005年11月05日 13:56:10
5楼
以下是引用controler在2005-11-05 13:25:49.0发表的内容:

以下是引用rgchxt在2005-11-05 12:57:42.0发表的内容:

电流互感器放在变频器的上方测量电流比较准确。



有何依据??我的就在下边安装。也挺准确的![/quote/}]

应该放在上边,变频器后边的电流频率不是50赫兹,会超出互感器的频率范围。所以只能放再上边。。。。
回复
zcool
2005年11月05日 14:17:42
6楼



确实如此,支持!!!
回复
wzfff8@co163
2005年11月05日 16:59:36
7楼
互感器的铭牌上标明了它的额定工作频率是50Hz.如果接在变频器下面,由于频率波动,测量的准确性会差很多!