新手求助-关于蒸汽减温减压 急!!!
beyond119
beyond119 Lv.2
2005年11月05日 00:29:50
来自于采暖供热
只看楼主

由于刚毕业,遇到一个工程,是游泳池采暖,已知一次蒸汽300℃,压力1MPa,想减温减压后减成100多度的蒸汽,再用板式换热器换成95℃热水采暖,请问该怎么选减温减压装置啊。还有如果先减压再减温的话,那通过减压阀后蒸汽的温度是不是和阀前的温度一样啊?

由于刚毕业,遇到一个工程,是游泳池采暖,已知一次蒸汽300℃,压力1MPa,想减温减压后减成100多度的蒸汽,再用板式换热器换成95℃热水采暖,请问该怎么选减温减压装置啊。还有如果先减压再减温的话,那通过减压阀后蒸汽的温度是不是和阀前的温度一样啊?
免费打赏
hsscs
2005年11月05日 10:05:30
2楼
是谁要你这么做的?其中一定有诈。可能制造厂家与你的上司有私下交易!在蒸汽参数为300℃、压力1MPa的情况下,不应该采用这种板式换热器。你完全可以采用钢制管壳式换热器,或自己选择一种水箱后,在其底部设计一盘管进行间接加热出你所参数(95℃)的热水,无需减温、减压。另外,如果蒸汽不回收到锅炉房,你还可以在自己选定的水箱中,设计直接加热的活汽管,或以蒸汽喷射器进行直接加热。
回复
beyond119
2005年11月05日 10:31:13
3楼
谢谢楼上及时的建议,感激不尽!
回复