同城系统、异程系统水流量是否有差异
shengdashuai
2010年07月28日 11:28:49
来自于中央空调
只看楼主

同程异程的系统,同样的管子,水流量是否有区别啊,我怕这里有个小建筑,水平管要100多米,水流量大约要50立方。客户用得100的管子,我想给他用同程,不知道100的管子50m³/h的流量行不行啊。请各位大侠指点! :time: :time: :time:小弟请他喝咖啡

同程异程的系统,同样的管子,水流量是否有区别啊,我怕这里有个小建筑,水平管要100多米,水流量大约要50立方。客户用得100的管子,我想给他用同程,不知道100的管子50m³/h的流量行不行啊。请各位大侠指点!
:time: :time: :time:小弟请他喝咖啡
iorychan
2010年07月30日 09:54:47
12楼
我也觉得是
回复
torlon
2010年07月30日 10:06:00
13楼
和水流量没关系。。。
回复
shengdashuai
2010年07月30日 10:22:09
14楼
:)
回复
xjwszw
2010年07月30日 14:41:45
15楼
小建筑同程和异程也没什么大区别,都可以
回复
haiwind
2010年07月30日 15:51:06
16楼
:) :) :) :)
回复
qgpei1225
2010年07月30日 20:50:20
17楼
当管道系统较小,末端支路环路阻力占负荷侧干管环路阻力的2/3~4/5时,可采用异程系统。
当末端支环路阻力较小,而负荷干管环路较长,且其阻力占的比例较大时,可采用同程式。
同程的水力系统平衡,异程需要加调节阀调节.
一般建筑面积比较大,楼层比较高的选用同程管路,主要就是每层的水流量比较好控制。
可看暖通空调技术措施和潘云刚的书.
一般的暖通设计手册都会有同程和异程的概念,
同程和异程是根据水的流动方向进行区分。
同程式系统的供、回水干管的水流是沿着同一个方向流动,两个及两个以上的供水环路的供、回水管段总长度基本相等。

一般采用采用同程布置方式,目的就是水力平衡。但是常见的同程、异程联合使用。让

[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2010-7-30 21:11 编辑 ]
回复
shengdashuai
2010年07月31日 09:21:08
18楼
空调系统和采暖系统有啥不同吗
回复
panzhengxiongwj
2010年08月01日 07:33:10
19楼
最好是自己先学习,门还没入呢,发帖不能解决基础性的问题
回复
shengdashuai
2010年08月01日 14:43:35
20楼
:( 恩啊,不知道从何学起啊。有没有什么样的好书介绍介绍呢
回复
afei19840119
2010年08月01日 15:29:08
21楼
小系统同程异程的系统没什么影响。。。
回复

相关推荐

APP内打开