同城系统、异程系统水流量是否有差异
shengdashuai
2010年07月28日 11:28:49
来自于中央空调
只看楼主

同程异程的系统,同样的管子,水流量是否有区别啊,我怕这里有个小建筑,水平管要100多米,水流量大约要50立方。客户用得100的管子,我想给他用同程,不知道100的管子50m³/h的流量行不行啊。请各位大侠指点! :time: :time: :time:小弟请他喝咖啡

同程异程的系统,同样的管子,水流量是否有区别啊,我怕这里有个小建筑,水平管要100多米,水流量大约要50立方。客户用得100的管子,我想给他用同程,不知道100的管子50m³/h的流量行不行啊。请各位大侠指点!
:time: :time: :time:小弟请他喝咖啡
shengdashuai
2010年07月28日 11:49:49
2楼
:L 怎么没人回答呢。难道都不喜欢喝咖啡!继续期待
回复
shenzhenshajin
2010年07月28日 15:06:37
3楼
完全没问题!
回复
shengdashuai
2010年07月28日 16:45:36
4楼
:) :handshake 谢谢
回复
zhukuoyue
2010年07月29日 09:08:54
5楼
小系统同程异程的系统没什么影响。有钱的就做同程。省钱的话就做异程
回复
yzhchlan
2010年07月29日 10:54:52
6楼
流速是1.5m/s的话,算出来的管径是108mm,和100mm很相近。
同程和异程各有优点
回复
xiayunfei520
2010年07月29日 11:56:53
7楼
小系统就随便用吧。多也多不了好多。少也少不了好多
回复
shengdashuai
2010年07月29日 15:01:24
8楼
多大才叫大系统啊:o
回复
zhp21
2010年07月30日 08:55:04
9楼
同程不见得系统很大,只是如果管路很长,末端很多的话最好用同程。保证每个末端的系统阻力相近,防止发生严重的水利失衡。当然,管道太粗,同程的话不仅浪费金钱而且空间是否允许,就得重新考虑了!
回复
maxian-93
2010年07月30日 09:11:23
10楼
足够了,看你的位置在系统的什么部位,同程和异程存在调节上的差异
回复
guiguidemm
2010年07月30日 09:17:47
11楼
没什么关系了 同城 议程 和水流量没关系
回复

相关推荐

APP内打开