同程异程的系统,同样的管子,水流量是否有区别啊,我怕这里有个小建筑,水平管要100多米,水流量大约要50立方。客户用得100的管子,我想给他用同程,不知道100的管子50m³/h的流量行不行啊。请各位大侠指点! :time: :time: :time:小弟请他喝咖啡
同程异程的系统,同样的管子,水流量是否有区别啊,我怕这里有个小建筑,水平管要100多米,水流量大约要50立方。客户用得100的管子,我想给他用同程,不知道100的管子50m³/h的流量行不行啊。请各位大侠指点!
:time: :time: :time:小弟请他喝咖啡
2楼
:L 怎么没人回答呢。难道都不喜欢喝咖啡!继续期待
回复
3楼
完全没问题!
回复
4楼
:) :handshake 谢谢
回复
5楼
小系统同程异程的系统没什么影响。有钱的就做同程。省钱的话就做异程
回复
6楼
流速是1.5m/s的话,算出来的管径是108mm,和100mm很相近。
同程和异程各有优点
回复
7楼
小系统就随便用吧。多也多不了好多。少也少不了好多
回复
8楼
多大才叫大系统啊:o
回复
9楼
同程不见得系统很大,只是如果管路很长,末端很多的话最好用同程。保证每个末端的系统阻力相近,防止发生严重的水利失衡。当然,管道太粗,同程的话不仅浪费金钱而且空间是否允许,就得重新考虑了!
回复
10楼
足够了,看你的位置在系统的什么部位,同程和异程存在调节上的差异
回复
11楼
没什么关系了 同城 议程 和水流量没关系
回复