我们单位有一台全自动的复合二氧化氯发生器,因为反应效果不是很理想,所以停用了一段时间,在最近的一次使用中,由于在倒盐液的时候是热水,在运行不到半个小时的时间,"砰"的一声,反应器内发生爆炸,将盖板掀起,现场同事认为是水射器被堵,没有形成负压,正压力引起,但我有保留意见,请问各位谁曾遇见过类似问题,或者提供一下可能的原因,我将不甚感激,情形比较急,请高手尽快回复,谢谢!
我们单位有一台全自动的复合二氧化氯发生器,因为反应效果不是很理想,所以停用了一段时间,在最近的一次使用中,由于在倒盐液的时候是热水,在运行不到半个小时的时间,"砰"的一声,反应器内发生爆炸,将盖板掀起,现场同事认为是水射器被堵,没有形成负压,正压力引起,但我有保留意见,请问各位谁曾遇见过类似问题,或者提供一下可能的原因,我将不甚感激,情形比较急,请高手尽快回复,谢谢!
2楼
一、气体在发生器中无法储存,必须随时生产随时排放(使用)。
二、电解的过程中,产生大量的氢气,如果不及时排出或排氢不当,在高温高压下,必然会产生爆鸣(炸)。
三、氢氯混合,有些厂家生产的二氧化氯发生器没有解决好氢氯混合的问题。
仅供参考
回复
3楼
设备应设置防暴口 水射器不能正常工作或反应太剧烈造成
回复
4楼
如果有安全阀就应该不会爆炸,顶多气体溢出,如果有安全阀还爆炸,只能说该发生器的内部工艺结构不合理了
回复
5楼
图解:二氧化氯用于游泳池消毒 http://co.163.com/forum/content/1559_308813_1.htm
图解:二氧化氯在自来水中的应用 http://co.163.com/forum/content/1559_308826_1.htm
详解二氧化氯发生器工作原理 http://co.163.com/forum/content/1559_308828_1.htm
图解:二氧化氯用于城市污水消毒 http://co.163.com/forum/content/1559_308834_1.htm
图解:二氧化氯用于循环冷却水杀菌 http://co.163.com/forum/content/1559_308835_1.htm
回复