请问:如何理解这句话?
lytliangyantao
2010年07月28日 09:54:26
只看楼主

“TN-C-S系统使用剩余电流动作保护电器时,PEN导体不得接在其负荷侧”这句话如何理解?请行家指点一下。

“TN-C-S系统使用剩余电流动作保护电器时,PEN导体不得接在其负荷侧”
这句话如何理解?请行家指点一下。
免费打赏
zhanglei730406
2010年07月28日 10:15:17
2楼
意思就是PEN线不得穿过RCD的电流互感器,那样发生漏电时RCD不动作。
回复
lingxuct
2010年07月28日 12:12:34
3楼
TN-C-S系统的PEN线是在电源侧,后面(是S系统)PE线与N线又分开了,接法同TN-S系统一样了。
回复
pengdikun2010
2010年07月28日 12:48:09
4楼
负荷侧二条线已经分开了,
回复
lytliangyantao
2010年07月28日 17:18:07
5楼

谢谢区管,新手,还是再请教一下:TN-C系统为什么不让用RCD呢?
回复
btbfht
2010年07月28日 17:33:40
6楼
意思就是PEN线不得穿过RCD的电流互感器,那样会送不上电。
回复
fei198557
2010年08月02日 09:39:26
7楼
新手还是不太明白:Q
回复
wangwang304140
2010年08月02日 10:45:06
8楼
回复
elecpauline
2010年08月02日 10:48:19
9楼
学习了, 谢谢!:)
回复
lingxuct
2010年08月02日 12:04:54
10楼

因为PE线与N线合二为一,负荷侧肯定有220V负载,且PEN线在负荷侧总箱又需要重复接地,所以在电源侧无法装漏电保护。

如果装了漏电保护,220V负载的工作电流会在重复接地处分流,就是漏电电流了,漏电保护会跳的。
回复
hongye-afei
2010年08月02日 14:57:06
11楼
ok了,楼上说的明白,PE和N在一起,就不能接漏电,谢谢