风量的计算
songren
songren Lv.2
2005年11月04日 16:41:09
来自于中央空调
只看楼主

手册中说到风机盘管加新风机组的送风量计算时,有几种方案(例如新风处理到室内焓值)这几种方案都是有新风的,但在实际中,比如说一栋办公楼的入户大堂,大门是一直敞开的,新风可直接进入,不需要另设新风机组,这时风机盘管的送风量该如何计算?在i-d图上如何表示?能按照一次回风方式的i-d图表示的那样来算吗?

手册中说到风机盘管加新风机组的送风量计算时,有几种方案(例如新风处理到室内焓值)这几种方案都是有新风的,但在实际中,比如说一栋办公楼的入户大堂,大门是一直敞开的,新风可直接进入,不需要另设新风机组,这时风机盘管的送风量该如何计算?在i-d图上如何表示?能按照一次回风方式的i-d图表示的那样来算吗?
免费打赏
青青菜
2005年11月04日 20:47:09
2楼
但是你的新风还是需要处理的啊。你的意思是完全由风机盘管来处理了。这样的话,在湿工况下运行,不是太好吧。
回复
songren
2005年11月06日 21:27:59
3楼
好象一般这样都不用专门的机组来处理新风的