一、整栋楼大部分不热原因①:补水不及时,系统缺水,形成气塞。解决办法:增设自动补水设备,补水最低压力点应不低于系统满水压力点。原因②:循环泵扬程不够。解决办法:更换循环泵,增大扬程,保证最不利环路热用户的资用压头达到2-5mH2O。原因③:外网干线堵塞。原因④:外网管径偏小。原因⑤:单元共用立管管径偏小。原因⑥:外网干线调节阀门失灵或未完全打开。
一、整栋楼大部分不热
原因①:补水不及时,系统缺水,形成气塞。
原因①:单元共用立管堵塞(如焊渣、铁片或其它杂物等)。
解决办法:一般出现在底层,烧炉时通过用手摸共用立管温差的方法来判断哪极管堵塞。
原因②;共用立管的顶层自动跑风失灵或跑风下部阀门未打开。
原因③:单元共用立管干线阀门未打开或已失灵。
回复
3楼
三、高层不热或前几组热后几组不热
原因①:补水不及时,系统缺点,形成气塞。
解决办法:增设自动补水设备,补水最低压力点应不低于系统满水压力点。
原因②:坡度不够2%。
解决办法:顶层的进户支管接到水平杠管正下部,坡度增大至2%。顶层以下的高层保证2%的坡度即可
回复
4楼
四、个别层不热
原因①:坡度不够。
原因②:户内系统堵塞。
原因③:共用立管的入、出户开孔过小。
原因④:锁闭阀门未完全打开。
回复
5楼
好东西
回复
6楼
顶一下
回复
7楼
好东西,顶一下,真正的经验之谈,我们应该经常交流这样的话题。
回复
8楼
学习了!
回复
9楼
现相关问题向大家请教.帮我解脱困境.我家住六楼(顶层又东三墙),去年我们社区把原先取暖片拆除统一改造成地暖管分户供热系统.进入供热期以后出现如下现象:
1.屋内温度上不去.正南一个卧室和客厅始终保持15度左右(政府规定冬天应该18度以上),北侧一个卧室13度左右.
2.我单元3,4楼很热,都是20度以上.
3.我家使用四个喷头分水器.一个喷头带60米左右地暖管.
4.虽然我房子是东三墙,但屋内保温较好.
5.地面稍热,但不明显,且我家施工以后地面厚度5公分以内.
6.走廊有三个立管,两个热水一个回水.从上往下供热水.还有2个排水阀.
7.锅炉房人来过,他们说供水回水都正常,找不出其他原因.
8.锅炉房每天烧两次,凌晨2点到上午10点,下午2点到晚上10点.我感觉供热还算可以.
根据以上现象,我家为何温度上不去,在论坛中提到
坡度概念,其实我单元每家支管都没有坡度,坡度对供热影响大吗?现在我家在寒冷中度过每天,实在难受.
为此特请大家指教!谢谢!
回复
10楼
多谢搂主
回复
11楼
还是房间耗热量大的原因,应比标准层多增加一个头为5个.
回复